报警馈电或
功率单元
未就绪是什么意思?
答:
整流单元或
功率单元
未就绪的意思是:馈电或功率单元在接到内部的接通指令后,没有反馈已接通的信息给到
变频器的
大脑(dsp)。可能原因:1、 监控时间太短。2、直流母线电压不存在。3、组件所属的整流单元或者驱动有故障。解决方案:1、确保直流母线电压供给。2、检查直流母线排、使能整流单元。3、更换组件...
什么是
变频器
啊?
答:
因此在额定频率之上的调速称为恒
功率
调速. (P=Ue*Ie)摘要: 本文介绍了
变频器的
工作原理和控制
方式
,文中遵循理论和实际相结合的原则,对变频器的工作原理和控制方式作了详细的对比
和分析
。 关键词: 变频器、控制方式、工作原理 近年来,随着电力电子技术、微电子技术及大规模集成电路的发展,生产工艺的改进及功率...
高压
变频器的
控制电路总图
答:
高压
变频器的
控制电路总图:高压变频器的控制电路就是对变频器进行控制的电路。高压控制电路的原理和低压变频器基本相同。都包括控制核心(CPU)、过压、过流、过载、过热等保护电路;IGBT驱动电路;外接端子的接口电路;和PLC、DCS通讯接口;低压电源等。知识点延伸:高压变频器控制电路和低压变频器控制电路...
变频器
故障代码
答:
CURUNBAL(2330)逆变
单元
中过高的输出电流不平衡。故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理
方法
:
测量
电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
变频器
应用的图书目录
答:
2.3 PWM技术的基本原理2.2.4
变频器的
三相桥式SPWM逆变电路2.2.5 低压PWM控制变频器主电路2.3 中(高)压PWM变频器2.3.1 中(高)压变频器概述2.3.2
功率单元
串联高压变频器2.3.3 三电平IGBT高压变频器2.3.4 直接IGBT串联高压变频器2.3.5 交一交变频器 3.1 基本叫控制变频器3....
F30003 DC LINK LOW,什么故障?
答:
F30003 DC LINK LOW(直流母线电压低)原因
分析
:根据故障出现的原因解释,可能的原因有:1 进线熔断器损坏,导致欠压故障 2 检测板
测量
错误,导致进线电压处理错误误报故障 3 CU320故障 4
功率单元
损坏 处理过程 1 将进线电压进行测量,万用表测量后380V正常 2 将
变频器
前盖拆开,发现柜内灰尘...
高压
变频器功率单元
过热是如何引起的?
答:
功率单元
过热一般是通过温度开关布置在功率元件旁的散热器上检出,如果以前就已经在投运的机器,过热的原因大致有以下几种情况:1、功率单元柜进气滤网堵塞 2、功率元件老化或者超载 3、散热风扇异常(可能性不大)4、温度检出开关异常 5、
单元的
控制板异常,误报信号 ...
变频器的
电流输入输出为什么不一样?
答:
一般看工况,额定速度,主要原因是无功电流不同。输出的无功功率由变频直流电容提供,输出电流大,电流小。
变频器的功率
因数与整流
方式
有关,输出的无功
功率与
电机功率因数有关。当额定转速低于额定转速时,变换器的输出电流明显大于输入电流,变换器输出电流将超过额定转矩的额定电流。变频器:变频器(Variable...
变频器
常见故障
答:
变频器是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接触不良都会出现故障。某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号
变频器的
控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所...
高压
变频器功率单元
如何组成
答:
一般6kv 每相5或6个
功率单元
,三相共15或18个。10kv 每相8或9个功率单元,三相共24或者27个。有其他问题可以追问