44问答网
所有问题
当前搜索:
埋地电缆
埋地电缆
短路烧断如何查找断点?
答:
1、零电位法 零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的
电缆
芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电...
埋地电缆
保护管的厚度要求是多少?
答:
埋地电缆
过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求的,依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。14.2.4 金属导管内外壁应防腐处理;...
电缆
线路如何进行安全消防管理?
答:
(6)
埋地电缆
在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。(7)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。(8)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,...
电缆
线路采用
埋地
敷设时,应避免机械损伤和介质腐蚀,下列不符合电缆线路...
答:
【答案】:D
埋地电缆
与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2 m,交叉间距不得小于1 m。
高压
电缆埋地
与给水安全距离是多少
答:
高压
电缆埋地
与给水安全距离是0.5-1m。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。用途就是敷设电缆的地下专用通道。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽...
埋地
泄漏
电缆
的的原理是什么?
答:
埋地泄漏电缆系统由探测器、两根
埋地电缆
馈线、防水箱组成。泄漏电缆一条做能量发射,一条做能量接收。两条线缆所在区域是处于一个电容耦合的状态,客观上可将两条线缆一条看成阳极,一条看成阴极。因为正负电子信号在两条线缆周围行成一个稳定分布,当有密度和质量一定的物体穿越两条线缆时,会使稳定...
埋地电缆
用的镀锌钢管厚度要求是多少?
答:
埋地电缆
过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内;室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0....
你好,请问22万伏
电缆埋地
,规范中应该埋离地面多深?谢谢
答:
你好!在GB 50217-1994《电力工程
电缆
设计规范》中规定:5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:(1)电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2)电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,...
埋地
管道与直埋
电缆
最小间距是多少?
答:
不同的
埋地
管道与直埋
电缆
之间的最小间距是不同的。热力管道与直埋电缆的平行距离是2米,交叉距离0.5米,特殊情况下距离可以减少到一半;油气管道与直埋电缆之间最小的平行间距是1米,交叉间距为0.5米(有隔板隔离或者电缆表面有套管时,可以减少到0.25米);其他管道与直埋电缆之间的最小水平距离一般...
电缆
直
埋地
敷设的施工工序及工艺要求
答:
请参考国家标准GB50168-2006 《电气装置安装工程
电缆
线路施工及验收规范》第5节电缆的敷设下的第2条。5.2 直埋电缆的敷设 5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。5.2.2 电缆埋置深度应符合下列要求:1...
棣栭〉