44问答网
所有问题
当前搜索:
塑壳漏电断路器的参数说明
nm1le-250s/4300a
漏电塑壳断路器的
ii=10in是什么意思
答:
ii正确的写法,应该是Ii ,第一个字母大写。第一个I 是电流的符号。后面小写的i是instant的缩写,瞬时 的意思。In 指的是
断路器的
额定电流,Ii 指的是断路器的短路瞬时动作值。Ii=10In,举例来说,比如上述断路器额定电流In = 160A,那么当回路中发生短路,短路电流达到160*10 =1600A时,断路...
电气资料
塑壳断路器参数
的动作电流该填写多少
答:
Ir1 是整定电流,如 SHMM1-250M/3300 XA(从160-250可调)实际就是
断路器的
额定电流 ,超过整定值的1.3倍(电动机保护为1.2倍)会在2小时内动作,小于1.05倍不动作 Ir2 是短路短延时整定值 Ir3 是短路瞬动保护整定值,在2.5-12倍的In下可调,In=250A 一般配电用Ir3设定在10倍 电动机保护...
塑壳
式
漏电断路器
型号QkM1L一250M/4300字母是什么意思?
答:
QKM1L
塑壳
式
断路器
,壳架等级额定电流250A,分断能力等级M较高型,4300中的4代表断路器极数4极,300代表脱扣方式复式脱扣,无内部附件。
安全小常识:
漏电断路器
型号以及选用原则
答:
1)单机配用的
漏电断路器
.动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。 2)用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍。 3)骨干或全网总保护的漏电断路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。 如果不容易测...
RMM1-250S/3300 200A
断路器
各
参数
什么意思
答:
3300是国产
塑壳断路器的断路器的
规格代号。3——三极,300——脱扣器为热-电磁复式脱扣器。在zbm1-100m/3300 80a中:zb表示浙宝电器有限公司;m表示,
塑料外壳
式断路器;1表示设计代号;100表示壳架等级电流100a;m表示分断能力级别:c(经济型)、l(标准型)、m(较高型);3表示三极;300表示脱扣...
漏电断路器
型号含义是什么?
答:
DZ代表
塑壳断路器
;15是设计代号;LE代表电子式剩余电流动作断路器;100代表壳架等级额定电流;3代表3级;90代表液压式电磁脱扣器;1代表配电保护用。DZ15LE系列剩余电流动作断路器,适用于交流50Hz, 额定电压为220V或380V,额定电流至100A的电路中,作剩余电流保护之用,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生...
ABB
塑壳断路器
各保护
参数
怎样设置?
答:
瞬时保护是针对断路器所在线路点的瞬时最大短路电流而定,根据经验来确定,配电类定10倍的额定电流,电机保护类选12倍的额定电流,注意不是整定电流。而短延时就更好理解了,它是针对B类断路器而提出的,对具有选择性保护要求的线路进行保护时设定的一个值,具体时间
参数
和电流参数要根据上下级
断路器
...
什么是
塑壳断路器
?塑壳断路器型号含义代表什么呢?
答:
塑壳断路器
:能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳断路器型号含义:1、产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器 2、装置地点代号;N—户内,W—户外 3、设计系列顺序号;以数字1、2...
电气系统图中
断路器
标示:NSX100N-MIC2.2 40/3P
参数
表示什么意思?会的...
答:
上图可以很好的
说明
NSX:施耐德的
塑壳断路器
100:壳架电流100A N:分断能力是50KA MIC2.2:电子脱扣单元(LS0I)40:脱扣单元的额定电流40A 3P:3极(极数)
塑壳漏电断路器的
工作原理是怎样的呢?
答:
塑壳漏电断路器
工作原理:当正常工作时,不论三相负载是否平衡,通过零序电流互感器主电路的三相电流相量之和等于零,故其二次绕组中无感应电动势产生,漏电保护器工作于闭合状态。如果发生漏电或触电事故,三相电流之和便不再等于零,而等于某一电流值Is。Is会通过人体、大地、变压器中性点形成回路,这样...