过电流保护,加装
复合电压闭锁
可以起啥作用?
答:
电压闭锁
触点中包括低压侧电压主要是防止低压侧故障时高压侧
复合电压
元件没有灵敏度而不能开放失灵保护。而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(比如变压器低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。延时的时间应保证:即使...
过流
闭锁
是什么意思
答:
过流闭锁是
复合电压闭锁
过流保护的意思。根据相关信息显示,由复合电压作为附加条件的过流保护,即保护动作条件为与逻辑关系:复合电压动作+过电流动作+整定时限。
复合电压闭锁
过流保护在什么条件下启动?
答:
当系统在最大或最小运行方式下线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,启动
复合电压闭锁
过流保护。低电压元件电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。负序电压元件电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。过流元件,...
复合电压闭锁
过电路保护中的闭锁二字的意思
答:
谐振过电压指因操作失误,故障后,在系统某些部分形成L,C自振回路,当自振频率与电网频率满足一定关系而发生谐振,引起过电压。内部过电压的根本原因在于L,C元件是储能元件,根据能量守衡定律,其储能不能突变。
复合电压
是保护中的。复合电压是由相间低电压和负序电压构成,一般组成
闭锁
元件,防止保护误...
什么是
复合电压闭锁
方向过流保护
答:
当发生三相对称短路时,电流超过保护定值,同时由于三相
电压
降低超过定值,(若保护带方向原件还需方向指示正确)两个条件同时满足保护动作跳相应的断路器;当发生各种不对称故障时,故障相电流超过保护定值,(若保护带方向原件还需方向指示正确),同时由于负序电压出现且超过定值,两个条件同时保护动作跳相应的...
复合电压闭锁
的复合电压闭锁过流保护
答:
一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的
电压
变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。复压
闭锁
过流保护是用在线路末端短路电流与线路上大电机起动电流接近的保护上,因为大电机起动时的cosφ较低,起动电流不会使...
变压器的
复合电压闭锁
过电流保护应能反应外都短路引起的变压器过电流...
答:
【正确】灵敏度高。防止外部故障引起的变压器绕组过电流,并作为相邻元件(母线线路)保护的后备,以及在可能条件下作为变压器内部故障时住保护的后备。
什么情况引起变压器
复合电压闭锁
过流保护动作
答:
当发生三相对称短路时,电流超过保护定值,同时由于三相
电压
降低超过定值,(若保护带方向原件还需方向指示正确)两个条件同时满足保护动作跳相应的断路器;当发生各种不对称故障时,故障相电流超过保护定值,(若保护带方向原件还需方向指示正确),同时由于负序电压出现且超过定值,两个条件同时保护动作跳相应的...
双母线接线的母线保护设置
复合电压闭锁
元件的原因是()。
答:
双母线接线的母线保护设置
复合电压闭锁
元件的原因是()。A.防止由于人员误碰,造成母差或失灵保护误动出口,跳开多个元件 B.防止母差或失灵保护由于元件损坏或受到外部干扰时误动出口 C.双母线接线的线路由一个断路器供电,一旦母线误动,会导致线路停电,所以母差保护设置复合电压闭锁元件可以保证较高...
复合电压闭锁
过流保护调试方案2018-07-24
答:
复合电压闭锁
过流保护调试方案 为论述方便,假设某保护的定值为:过流:5A;低电压闭锁值:60V;负序电压:6V。(1)试验前,应做好以下准备 接线正确:测试仪三相电压UA、UB、UC应分别接保护三相电压的输入端;测试仪的IA接保护某一相电流的输入端,比如A相;测试仪的开入量端子A和公共端 +KM 应...