44问答网
所有问题
当前搜索:
如何划分建筑用电负荷等级
建筑
面积1600平方,二层建筑,需要二级
负荷
电源吗?
答:
应根据
建筑
性质、用途及其重要性等情况确定
用电负荷
的
级别
。用电负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电所造成的损失或影响程度确定,并符合下列要求。 1 符合下列情况之一时,应定为一级负荷: 1)中断供电将造成人身伤害; 2)中断供电将造成重大损失或重大影响...
民用
建筑
消防
用电负荷等级
符合什么规定?
答:
答:1、一类高层民用
建筑
的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防
用电
应为一级
负荷
,二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷;2、特、甲等剧场,本条1款所列的...
低压
负荷分级
是
怎么划分
的?
答:
低压配电
负荷
按设备的重要程度
分
为几个
等级
:一级负荷、二级负荷、三级负荷。低压配电是由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成的。设备介绍 压断路器:低压断路器又称自动开关,它是...
住宅小区计算
用电负荷
时,
怎样
计算给排水、采暖、电梯、制冷、通风的用...
答:
住宅小区
用电负荷
计算方法(原创)一、
负荷等级
概念:1.一类
建筑用
一级负荷双电源、二类建筑二级负荷双回路、三类建筑三级负荷。2.对于住宅类按层数
分
几类几级负荷比较实用,19层以上一类建筑一级负荷、11~18层二类建筑二级负荷、其它为三类建筑三级负荷。3.一二类负荷中消防、电梯、应急照明、污水泵、...
用电负荷
为一级和重要的二级
负荷建筑
应采用什么
答:
分别是:1、一级
负荷建筑
:一级负荷建筑是指城市重要公共建筑,如医院、学校、政府机关等。这类建筑应采用高可靠性、高稳定性的电力系统,包括备用电源、双馈电系统、双路
供电
等,以确保电力系统的持续稳定运行。2、重要的二级负荷建筑:重要的二级负荷建筑是指对社会有重要作用的建筑,如商场、酒店、交通...
新建小区住户
用电负荷
是
如何
确定的?
答:
新建小区住户用电负荷确定的方案:1、新建小区电气设计中,主要
用电负荷分级
应安装下表,未列入表格的项属于三级负荷:新建小区用电负荷分级 2、严寒和寒冷地区住宅
建筑采用
集中供暖系统时,热交换系统的
用电负荷等级
不宜低于二级。3、建筑高度为100m或者35层以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍...
...规定:一类高层民用
建筑
应按( )
负荷
要求
供电
。
答:
【答案】:A 按现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定进行设计,一类高层
建筑
应按一级
负荷
要求
供电
,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
请问:一﹑二﹑三级
负荷
是
怎么划分
的?谢谢!
答:
3.
建筑
装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要
使用
功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。(二)建筑装修过程中增加荷载 (1)在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了面荷载;(2)在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加的线荷载;(3...
什么是一级
负荷
答:
问题六:一级负荷和二级负荷的主要区别是什么?
负荷分级
的意义,在于客观地反映
用电负荷
对供电可靠性要求的界线,便于设计人员经济合理地做好供配电方案的设计,满足各行业用户的需要,提高投资效益。根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上的损失程度、影响和共秩序混乱程度,电力负荷一般分为三级,即一...