44问答网
所有问题
当前搜索:
室内埋地电缆
工程项目的临时用电安全?
答:
(3)施工现场的配电线路包括室外线路和
室内
线路,其敷设方式:室外线路主要有绝缘导线架空敷设(架空线路)和绝缘
电缆埋地
敷设(
埋地电缆
线路)两种,也有电缆线路架空明敷设的;室内线路通常有绝缘导线和电缆的明敷设(明设线路或暗设线路)两种。①架空线路的安全要求:a.架空线必须采用绝缘导线。b.架空线...
不同等级的建筑物应用什么
电线
、
电缆
答:
亲你好!不同建筑物应使用环境不同所用电线电缆也不同,比如房地产商品房用电线RVV用的多,工厂用BVR的多,化工厂、家私厂、学校、医院、超市、会议堂、影院防火等级高的都要求用ZR(阻燃线),电缆也分为很多种,户外
埋地电缆
JHYJV、KYJV,
室内电缆
用YJV、BV、VV。。远程控制信号电缆用KVV的多也有...
电缆
穿管是否要带铠装
答:
电缆
穿管敷设无须铠装,但如果电缆有防雷要求,则必须采用铠装电缆或电缆穿钢管敷设,且铠装层及钢管应可靠接地!参见《GB 50057-2000建筑物防雷设计规范》。其余必须符合《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》中的5.4 保护管敷设的规定。
施工场地选用
电缆
应注意哪些要求
答:
7.2.2 电缆截面的选择应符合本规范第7.1.3条l、2、3款的规定,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定,7.2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
埋地电缆
路径应设方位标志。7.2.4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装...
建筑临时用电,
电缆线
需要横穿马路,有什么规范?
答:
五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。2 电缆截面的选择应符合规定,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。3 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
埋地电缆
路径应设方位...
电缆
敷设一半
埋地
一半沿竖井内桥架敷设,请问怎么套定额
答:
套
电缆
的定额,如果是竖直的套竖直通道电缆的定额,水平的套电缆定额
95平方的铜芯
电缆
承受的电流是多少
答:
95平方的铜芯
电缆
承受的电流大约是255A。载流量估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。1、二点五下乘以九,往上减一顺号走 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍...
施工现场配电线路包括室外线路和
室内
线路。施工现场室外线路常见敷设方 ...
答:
【答案】:D 施工现场配电线路包括室外线路和
室内
线路。其敷设方式为:室外线路主要有绝缘导线架空敷设(架空线路)和绝缘
电缆埋地
敷设(电缆线路)两种,也有电缆线路架空明敷设的;室内线路通常有绝缘导线和电缆的明敷设和暗敷设两种。
关于
电缆
敷设的说法中,正确的是()
答:
(2)室外
电缆埋地
安全可靠,人身危害大量减少;维修量大大减少;线路不易受雷电袭击。(3)
室内
外电缆的敷设应以经济、方便、安全、可靠为依据;电缆直接埋地的深度应不小于0.6m,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细沙,然后覆盖砖等硬质保护层;电缆穿越易受机械损伤的场所时应加防护套管;橡皮电缆...
建筑电气防火
答:
3)阻燃电缆按燃烧时的烟气特性可分为一般阻燃电缆、低烟低卤阻燃电缆和无卤阻燃电缆3大类。 4)直
埋地电缆
、直埋入建筑孔洞或砌体的电缆及穿管敷设的电线电缆,可选用普通型电线电缆。 5)敷设在有盖槽盒、有盖板的电缆沟中的电缆若已采取封堵、阻水、隔离等防止延燃的措施,可降低一级阻燃要求。 (3)耐火电线电缆...