44问答网
所有问题
当前搜索:
室内埋地电缆
农村房屋
室内电线埋地
下安全吗
答:
农村房屋
室内电线埋地
下安全与否,需要视具体情况而定。一般来说,把电线埋在地下是相对更安全的做法,因为这样可以避免遭受腐蚀、老鼠等动物的咬损以及人为的损坏。不过,电线埋在地下需要使用线管进行保护,而且要确保线管不会发生破裂或折断。如果发生上述情况,可能会导致电线受损,从而引发安全隐患。然而...
直接
埋地
敷设
电缆
有哪些要求?
答:
直接
埋地
敷设
电缆
的要求:1、直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆。2、挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于0...
直接
埋地
敷设
电缆
有哪些要求
答:
直接埋在地下的
电缆
,一般适用铠装电缆2.挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区,电缆应敷设...
直接
埋地
敷设
电缆
有哪些要求?
答:
直接
埋地
敷设
电缆
的要求:1、直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆。2、挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以 100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于...
埋地
用什么规格的
电缆
保护管好呢?
答:
预埋(4*120+1*70)的电缆要用DN65的钢管;预埋(4*70+1*35)的电缆要用DN65的钢管。查下面电缆参数表,可以查得(4*120+1*70)电缆理论外径为43mm;(4*70+1*35)电缆理论外径为35.7mm。因此对应的钢管分别为43x1.5=64.5;35.7x1.5=53.6;因此均可选DN65的管。规范规定在选择
电缆线
...
电缆埋地
的问题
答:
3.3.6 直埋
电缆
进出建筑物,
室内
过管口低于室外地面者,对其过管按设计或标准图册做防水处理(图2-4)。 图2-4 3.3.7 有麻皮保护层的电缆,进入室内部分,应将麻皮剥掉,并涂防腐漆。 3.4 电缆沿支架、桥架敷设: 3.4.1 水平敷设 3.4.1.1 敷设方法可用人力或机械牵引。 3.4.1.2 电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层...
临时
电缆埋地
要求
答:
法律分析:
电缆
直接
埋地
敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2,铜线≥10mm2,跨越公路电力线路档距内的绝缘铝线不少于35 mm2,铜线不少于16 mm。在一个档距内,每...
什么是直埋
电缆
,不用铠装的电缆可以直接
埋地
施工吗?
答:
电缆埋地
敷设应符合下列规定:1 当沿同一路径敷设的室外电缆小于或等于8根且场地有条件时,宜采用电缆直接埋地敷设。在城镇较易翻修的人行道下或道路边,也可采用电缆直埋敷设。2 埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等...
零时施工
电缆埋地
和架空的优缺点
答:
临时施工对地埋电缆的要求:1、 在高层建筑的临时电缆配电必须采用
电缆埋地
引入。电缆垂直敷设的位置充分利用在建筑工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8米。2、
室内
配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得...
电缆埋地
暗设与直埋敷设的区别
答:
埋地
暗设包括直埋敷设、穿管铺设、
电缆
沟铺设等,直埋电缆一定要铠装,穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、有腐蚀介质场所必须加设防护套管,管径不应小于电缆外径的1.5倍,铺设深度不应小于0.7米,电缆上下左右铺设不小于50mm的细沙,然后覆盖其他硬质保护层。
<涓婁竴椤