零时施工电缆埋地和架空的优缺点

厂区面积较大,有2000多亩地,要使用30多米高的打桩机,地面目前平整完毕,请高手帮我分析一下零时施工用电采用架空好还是埋地好。
请回复详细一点,有追加分,我说的临时施工用的是10KV的

临时施工电缆埋地和架空的优缺点?
答:总体来说,架空比较架设简单,维护方便,投资较少,增减移动容易,使用比较安全。地埋电缆,投资大,预埋、移动及增减都很麻烦。

临时对施工架空线路要求:
架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。
1、 架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2,铜线≥10mm2,跨越公路电力线路档距内的绝缘铝线不少于35 mm2,铜线不少于16 mm2。
2、 电缆接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路等档距内不得有接头。
3、 电杆档距:最大不超过35米,线间距不得少于0.3米,上下横担间高压与低压1.2米,低压与低压0.6米。
4、 电杆及埋设:电杆应选用钢筋砼杆或木杆,其稍径不得小于0.13米,埋设深度为杆长的十分之一加0.6米。
5、 拉线:拉线宜用截面不小于Φ4*3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角应在30~45度之间,埋地深度不少于1米,钢筋砼杆上的拉线应高于地面2.5米处装设拉紧绝缘子
临时施工对地埋电缆的要求:
1、 在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充分利用在建筑工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8米。
2、 室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5米,并采取防雨措施,室外应采用绝缘子固定。
(1) 电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
(2) 电缆穿越建筑物、构造物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面。从2米高度至地下0.2米处,必须架设防护套管。
(3) 橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-10
架空好。架设简单,维护方便,投资较少,增减移动容易,使用比较安全。临时使用,很难考虑十分充分,预埋增减都很麻烦,投资大。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-02-10
临时工地的电缆,架空与地埋各有利弊,架[空对工地的施工机械车辆互相影响,地埋又恐被进出机械车辆碾压或被挖断。
在没有被挖可能的地段线路采用地埋比较有利,埋线深度不低于0.6米,上方以厚木板或水泥板复盖后填平。
在没有(可能)施工机械车辆进出的方位以架空方式敷设也可,架空对电缆散热有利。
第3个回答  2012-02-11
随便用木方架离地面就行,零时电缆埋地是不现实的,电缆要挪动。零时加设符合安全标准,移动方便。
第4个回答  推荐于2017-10-02