44问答网
所有问题
当前搜索:
室内埋地电缆
YJV22 10KV
电缆
埋地
的时候 还需要套镀锌管吗 ? 什么情况下需要穿镀锌管...
答:
自己看看,一般不需要的。1. 直接埋在地下的
电缆
,一般适用铠装电缆 2. 挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深...
埋地
管道与直埋
电缆
最小间距是多少?
答:
不同的
埋地
管道与直埋
电缆
之间的最小间距是不同的。热力管道与直埋电缆的平行距离是2米,交叉距离0.5米,特殊情况下距离可以减少到一半;油气管道与直埋电缆之间最小的平行间距是1米,交叉间距为0.5米(有隔板隔离或者电缆表面有套管时,可以减少到0.25米);其他管道与直埋电缆之间的最小水平距离一般...
施工现场
电缆
线路采用
埋地
敷设时,电缆直接埋地敷设的深度至少应为...
答:
【答案】:D
电缆
直接
埋地
敷设的深度不应小于0.7 m。
家装
电线
用bvv还是bv
答:
家装
电线
一般使用BVV电线。BVV电线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘和护套的电线,适用于家庭住宅的电气线路安装。想知道具体装修价格,可以用“装修神器”报价器来算,只需输入面积+城市,立即算出本地装修报价,列出102项装修的明细表,让你对着装修,就不担心超支了,点击这里开始计算:【3秒获取本地装修报价】...
10k∨高压
电缆
埋与
埋地
燃气主干管道安全是多少?
答:
根据燃气管道压力在1米~1.5米之间,10k∨高压
电缆
埋与
埋地
燃气主干管道安全距离在1米到1.5米,详细参见GB 50187-2012表8.2.11。
电缆
穿管是否要带铠装
答:
电缆穿管根据不同情况确定是否需要带铠装。《民用建筑电气设计规范》电力电缆布线:
电缆埋地
敷设应符合下列规定:埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆,在无机械损伤可能的场所,也可以采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等有可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。电缆通过有振动和承受...
4×50平方铜
电缆
埋地
120米 用于220V的照明 最大可以达到多少功率_百度...
答:
你用的三相四线供电还是,单相220v供电?不过可以计算出所能承受的电流和总功率来。50平方铜
电缆
所承受的电流是50*3,剩下的电流总数你自己算(要看你的供电方式,如果你是220v供电就是50*3*2=250A ,功率p=ui就是220V*250A=你自己算)
电工来啊,
埋地
管,
电线
240平方。最大可以承受多少安,三相,铝芯,正常承 ...
答:
不是挂牌线电缆 ,电缆越大相对线径比例电流越小。本人实际工作当中的测得,4*120平方+1×70平方的电力电缆用
电缆埋地
敷设,电流达到210A时就会发热,温升30度左右,电流达到300A时就会发热到 60度左右,4*185平方+1*95平方这样的电力电缆 埋地敷设,电流达到260A时就会发热,温升30度左右,电流达到...
电缆
支架间距规范要求多少米
答:
1、
室内电缆
架线系统:对于一般室内电缆架线系统,建议支架间距不大于1.5米,对于大电流电缆则应缩小间距。2、高压电缆架线系统:高压电缆架线系统应满足国家标准《电力工程设计标准》中的规定。一般情况下,高压电缆线路的支架间距应为0.8-1.2米。3、室外电缆架线系统:在室外环境中,支架间距应根据...
电缆
支架间距要求是多少?
答:
1、
室内电缆
架线系统:对于一般室内电缆架线系统,建议支架间距不大于1.5米,对于大电流电缆则应缩小间距。2、高压电缆架线系统:高压电缆架线系统应满足国家标准《电力工程设计标准》中的规定。一般情况下,高压电缆线路的支架间距应为0.8-1.2米。3、室外电缆架线系统:在室外环境中,支架间距应根据...