小电流接地的电流数值是多少
每条母线上为什么只允许一台变压器中性点
接地
答:
所有的变压器中性点都
接地
行不行?当然可以啊!可是这样有几点坏处:1,多一个中性点接地就相当于多了一个“零序电源”,会使接地短路
电流数值
增大,增大故障点的破坏性,增大断路器的灭弧负担。2,零序电流保护定值是根据零序电流计算结果整定的,如果变压器中性点都接地,那么如果停用一台变压器,就相当...
电流
互感器,从p1进和从p2进,S1和S2分别是哪端
接地
呢?
答:
2、如果从P2进,S2端
接地
。工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换
为数值
较
小
的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5
的电流
互感器,可以把实际为...
电流
按照人体触及带电体的方式,有哪三种触电情况?
答:
2、两相电击 两相电击是指人体两处同时触及两相带电体的触电事故,其危险性一般是比较大的。3、跨步电压电击 当带电体
接地
有
电流
流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地体周围,两脚之间出现的电压即跨步电压。由此引起的触电事故叫跨步电压触电。高压故障接地处或有大电流流过的接地装置...
电流
互感器变比该怎么选择?具体方法是什么?
答:
电流
互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,...
电流
互感器S1和S2哪端
接地
呢?
答:
L2末端的标识,一次
电流
入端接L1,出端接L2。穿芯式电流互感器无一次绕组,若厂家有标识侧按照标识,若没有标识可做极性试验认可。穿入电流的上端极性是否与S1的极性为同名端。S1和S2为二次绕组的两个接线端,S1为首端、S2为末端,电流互感器的二次侧需有一点
接地
,S2末端接地即可。
电表3,6,9
接地
端连在一起,然后引一条线和
电流
互感器的S2连在一起,
答:
电流
互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由
数值
很
小的
值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。另外,二次侧开路使E2达几百伏,一旦...
在110kV电缆中直通接头的
接地
线
电流
为何如此大?
答:
先请楼主看下这个问题:护层电压是怎样产生的?对电缆
有什么
影响? 应如何处理?答案:(1)单芯电缆在三相交流电网中运行时,线芯
电流
产生的一部分磁通与铅包相连,这部分磁通使铅包产生感应电压.(2)感应电压
数值
与电缆排列中心距离和,铅包平均半径之比的对数成正比,并且与线芯负荷电流、频率以及电缆的...
电流
互感器的作用是什么?
视频时间 00:55
小电流
选线的原理分析
答:
由于各种干扰的影响,特别是当系统较小或是加装自动调谐的消弧线圈后,电容
电流数值
较小,
接地
点电弧电阻不稳定时,零序电流(或谐波电流)数值很小,可能被干扰淹没,其相位不一定正确,从而造成误判。工程上所采用的零序电流互感器精度太低。当原方零序电流在5A以下时,许多厂家生产的零序电流互感器,带上...
棣栭〉