小电流接地的电流数值是多少
低压
电流
互感器变比最大
是多少
?都有哪些倍率?
答:
低压
电流
互感器型号不同,变比倍率的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流互感器变比倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
三相4kw异步电动机空载
电流是多少
?
答:
小型电动机的空载
电流
约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。小功率电源变压器的空载电流Iio的最大值应不超过Ii的5~8%。如果空载电流超过额定电流的10%,变压器的损耗就会增大;当空载电流超过额定电流的20%时,变压器就不能使用,因为它的温升将超过允许值,工作时间...
电流
互感器的原理及接线方法
答:
二、电流互感器接线方法 1、三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。2、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该方式应用在6~10kV中性点不
接地的小电流接地
系统中,保护线路的三相短路和两相短路...
小电流接地
系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地
答:
当发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流补偿系统的电容电流,使故障点的
接地电流
(即残流)小于电弧支撑电流,系统可以带故障运行一段时间,对于瞬时接地故障不会启动线路跳闸,供电可靠性较高。但消弧线圈接地系统在原理上增加了故障选线的难度,难以快速切除故障。近年来,随着大城市城区配电网电缆...
...测它的电阻
值是多少
?小于
多少的
是坏掉的啊?
答:
式(5-2)标明,刚接通电路时,t=0,VIN=E,数字万用表开始显示
值
即为电池电压,尔后随着Vc(t)的长高,VIN(t)逐渐降低,直到VIN=0V,Cx充电进程完毕,此时 运用数字万用表电压档检测电容器,不但能检验220pF~1μF的小容量电容器,还能同时测出电容器漏电流的大小。设被测量电容器的漏
电流为
ID,仪表开头显示的固定值...
中性点不
接地
系统中发生单相短路时,入地电容性
电流
为什么变为正常运行...
答:
好,那没有发生故障时,因为是中性点不
接地
,各相上
的电流
对地就形成了电容性的电流,电流大小都为(Io=Un*Co),这是根据公式来的哈。当A相短路时,那么入地电流(设为Id)应该等于B相对地电流(Ibd)和C相对地电流(Icd)之和。也就是(Id=Ibd+Icd),即(Id=根号3*Ibd、或者=根号3*Icd...
电流
互感器如何选用?
答:
用于
小电流接地
系统零序电流的测量,也可以用于三相对称电流中电流的测量或过负荷保护。2.三相完全星形接线方式:三相完全星形接线又叫全星形接线。是用三台电流互感器与三只继电器对应按星形连接而成。一般应用于大
接地电流
系统的测量和保护回路接线,可以反应任何一相,任何形式
的电流
变化。3.两相不完全星...
电网的中性点
接地
为什么和电容的大小有关系
答:
电力系统中性点运行方式有不
接地
、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。中国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。小电阻接地系统在国外应用较为广泛,开始部分应用。1、中性点不接地(绝缘)的三相系统 各相对地电容
电流的数值
相等而相位相差120°...
1. 电力系统中性点运行方式哪几种?各自适用场合是什么?
答:
一大类是中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大
电流接地
系统;另一大类是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称
为小接地电流
系统。其中采用最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。
中性点不
接地的
10KV线路发生单相接地时,零序
电流
保护不会发信号,为什么...
答:
流过零序线圈
的电流
非常小,只有几十到几百毫安,微机保护根本检测不到这个
数值
,所以不会监测到零序电流,保护自然不会启动。单相接地时,利用微机保护的零序电流保护是起不到作用的,这时候只有通过监测零序电压才可得知接地故障。有条件的话可以考虑增加
小电流接地
选线装置来监测零序电流。