44问答网
所有问题
当前搜索:
小电流接地的电流数值是多少
小电流接地
选线装置中接入的零序电流采用三相合成时,采用保护CT三相合成...
答:
用测量CT合成,因为保护一般所接入的设备多,发生
接地
故障时的误差较大,而计量CT因为容量较小,所以不采用。
中性点
接地
系统和不接地系统的差别
答:
2、中性点不接地:中性点不
接地的
系统属于较
小电流接地
系统,一般通过接地点
的电流
较小,不会烧坏电气设备。二、单相接地故障不同 1、中性点接地:中性点接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路回路,所以接地相电流很大,会启动保护装置动作跳闸。2、中性点不接地:中性点不接地系统中发生单相接地故障...
电流
互感器为什么要
接地
?
答:
2、如果从P2进,S2端
接地
。工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换
为数值
较
小
的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5
的电流
互感器,可以把实际为...
中性点经消弧线圈
接地
,理论上可以减小短路
电流
。实际运行中其最佳的运行...
答:
必须采用过补偿运行方式,消弧线圈的感抗小于电网对地的容抗,可调节消弧线圈分接头来达到。电容
电流
被电感电流补偿掉,流过
接地
故障点的接地故障电流,仅为补偿后
的数值
很
小的
残余电感电流。具有以下特点:电网运行可靠性高。对瞬时性单相对地闪络能自动熄弧。故障点对地电位小,零序电压保护的灵敏系数大。
为什么
地线
有
电流
答:
地线
保线有电流,正常吗 如用电系统的工作零线和保护零线没弄混,保护线有电流说明保护线是正常的,只是个别装置有漏电现象。
接地
线发热,有
电流是
怎么回事 向量叠加是交流点的概念直流电是不会有向量概念的直流电
电流数值
就是所有接入
的电流
总和你可以研究一下交流电的波浪图,将2个交流电的波浪图画...
电流
互感器S1端为何不能
接地
?
答:
的微分公式为C*(du/dt),那么电容电压的积分公式是怎么推导出来...
答:
单相
接地
电容
电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,
数值
很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也...
中性点
接地
系统比不接地系统供电可靠性()
答:
B 小接地系统(中性点不接地或经消弧线圈接地系统)的供电可靠性较高,因为在单相接地时,并未形成短路,流过接地点
的电流是数值
不大的电容电流,或经消弧线圈补偿的残流。在
小接地电流
系统中,大多数单相接地故障均能迅速消除,即使没能自行消除,也不需立即断开线路(一般运行继续运行2h),因而运行人员...
电流
互感器S1,S2都是二次侧,不管哪个
接地是
不是都是一样的?
答:
是的,但是电流互感器的S1,S2二次侧是不能随意
接地的
,应视情况而定。当用于接电流表时,则对S1,S2无要求,可任意连接。当如果接的是电度表,则对S1,S2的连接方式是有要求的,要求流过电度表电流线圈
的电流
相位与电压相位相同。如果接反,因电流与电压相位相差180度,会出现电度表反转等现象。这...
电流
互感器S1和S2哪端
接地
呢?
答:
L2末端的标识,一次
电流
入端接L1,出端接L2。穿芯式电流互感器无一次绕组,若厂家有标识侧按照标识,若没有标识可做极性试验认可。穿入电流的上端极性是否与S1的极性为同名端。S1和S2为二次绕组的两个接线端,S1为首端、S2为末端,电流互感器的二次侧需有一点
接地
,S2末端接地即可。