小电流接地的电流数值是多少
小电流接地
系统发生单项接地时,负荷电流会
有什么
变化
答:
中性点不
接地
系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性
电流
,
数值
很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(金属性短路升为线电压),但是每相对...
小电流接地
系统是什么
答:
一般66kv及以下系统常采用这种系统。中性点不
接地
系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性
电流
,
数值
很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(...
小电流
选线的小电流系统单相
接地的
特点
答:
从小电流系统单相
接地
时与正常运行时,状态信息的不同看,故障线路的判定似乎非常容易,然而事实并非如此,其原因主要有以下四点:1、电流信号太小
小电流
系统单相接地时产生的零序
电流是
系统电容电流,其大小与系统规模大小和线路类型(电缆或架空线)有关,
数值
甚小,经中性点接入消弧线圈补偿后,其数值更小...
小电流
选线的选线方法
答:
②、在中性点经消弧线圈
接地
系统中,故障相存在零序电流。在故障线路,该电流方向与非故障相回路的零序电流的流向相同,但却是感性的,它对故障点左侧线路上容性的零序电流有补偿作用。考虑到感性零序电流的补偿作用,故障线路首端测得的零序
电流数值
可能小于某条其他线路首端测得的零序电流数值。③、会受到...
电力系统中性点有效
接地
方式指
的是
答:
中性点有效
接地
一般指中性点直接接地或经低值阻抗接地。此时,从电力系统任何一点向系统看进去的零序电抗X0与正序电抗X1之比|X0/X1|≤3,零序电阻R0与正序电抗X1之比|R0/X1|≤1。这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态...
小电流接地
选线的原理~
答:
小波选线方法利用单相接地故障产生的暂态电流和谐波电流作为选线判断的依据。由于
小电流接地
电网单相接地故障等值电路是一个容性通路,故障的突然作用在电路中产生的暂态电流通常很大。特别是发生弧光接地故障或间歇性接地故障情况下,暂态电流含量更丰富,持续时间更长。暂态电流满足在故障线路上
的数值
等于在非...
容量2500KVA的变压器,低压零序
电流
互感器应先多大?怎么计算?
答:
接地故障
电流
Id=220/ZS,由于RA+RB>>Z1+ZPE+Zf,且RA+RB
数值
一般均较大,很明显TT系统的故障环路阻抗大,产生的单接故障电流Id,远远小于不平衡电流,很难检测出故障电流,故不适用于TT接地系统。零序电流互感器的选择:电源中性点不
接地的
供电系统,发生单相接地故障后,故障电流比较小,常规单相接地...
小电流接地
系统为什么单相接地后还可以继续运行?
答:
单相故障的时候,
接地电流为
系统的电容电流,这个电流较小,可以持续运行若干小时也不会过渡损坏设备和系统。。经过变压器之后对用户的影响。对于用户来说,那个变压器高压侧接入三相10kV既然相角和线电压在故障前和故障后并没有发生实质性变化,低压侧输出则是三相四线的380V,到用户的是正常且健康的380/...
小电流接地
互感器怎么测电流?我实在不知道怎么去测了,有谁知道怎么去测的吗...
答:
电流
互感器首先要知道匝数比
是多少
,对应的比如500:5或者1000:5,那就是说输出每1A对应实际是100A,或者200A 刚好看到你的问的这个问题,我自己是做高压配件采购这一块的 经常会买一些 10KV 35KV 的互感器啊 断路器啊等等,我自己经常会去一家买, 合作好几年了,也很放心。我把他们家的截图...