干式变压器
如何调试
答:
和油浸式变压器一样,
干式变压器
也是通过调整变压器一次绕组的线圈匝数,改变原、付线圈的电压比来进行调整电压的;但又和油浸式变压器不一样,油浸式变压器受结构的限制,调整匝数是将各分头引出的导线引到变压器顶部的“分节
开关
”来实现;干式变压器简单多了,采用直接用外部“短路线”来改变匝数的方式,...
温控仪的接线法
答:
1、温控器就是一个
开关
,用来控制火线(正极)的通断的,低于需要的温度断开,高于设定温度接通 2、若是机械式的温控器,一般会有3个接线端子,其中外壳上的那一个是用来接地线的(地线一般是黄绿线),其他两个将电源正极分别接入。
干式变压器
如何保养?
答:
7.清洁变压器;8.检查变压器中性点接地情况,外罩接地线是否牢固;9.检查变压器内有无遗留工具,关上变压器外罩琐好;
干式变压器
广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF...
干式
试验
变压器
常见故障解决方法有哪些?
答:
用铜线连接地面。(7)角接连接管烧毁 仔细检查
干式
高压试验
变压器
高压线圈发黑部分,用刀或铁皮刮去发黑部分。如果去掉炭黑,漏了红色油漆,说明线圈内部绝缘没有损坏,线圈基本上是好的。通过测量变化率判断线圈是否短路。如果变化率正常,则由外部短路引起故障,并烧坏角度喷嘴。回复者:华天电力 ...
请问10千伏
变压器
高压侧电压偏低压侧378V低怎么办
答:
电压偏低压侧378V,高压侧是多少千伏?
变压器
容量多大?你这种情况可以调节变压器的
分接开关
解决问题。分接开关一般在变压器高、低压瓷瓶之间。可以参照变压器铭牌或变压器说明书调节,分接开关多为三档,大型变压器有五档或更多。每档可调节5%或2%。调好后一定要做直流电阻试验。电阻不平衡与否,计算方法...
干式变压器
高压侧
分接开关
有烧糊现象一般是什么故障
答:
开关
的承载电流没有余量,可能刚刚够用,时间一长温度,湿度,很多方面的影响就造成了烧糊现象,希望恒达可以帮到你,恒牛吧??
油浸式
变压器
结构
答:
制造复杂,小型
干式变压器
多采用。2.绕组(线圈):绕组是变压器的电路部分,用绝缘铜线或铝线绕制而成。绕组的作用是电流的载体,产生磁通和感应电动势。又分为高压绕组、低压绕组、同心式绕组和交叠式绕组3.附件:电力变压器的附件有油箱、油枕、
分接开关
、安全气道、绝缘套管等。其作用是保证变压器的安全...
干式变压器
调
分接开关
后,需做哪些试验
答:
一般 不用做试验 看看是否把
分接
头接好 当然如果为确保安全也可做以下试验:1、直流电阻(AB,BC,AC),并且要求不平衡率<2 2、变比试验 差值 <0.5
图所示是一小功率电源
变压器
,一次绕组的匝数为550匝,接电源220v,它有两...
视频时间 220:55
变压器
调节
答:
变压器
档位从2档调到1档,就是向上调,变压器的变比会加大。相反,变压器档位从2调到3档,就是向下调,变压器的变比会减小。如果变压器输出电压过低,应该从2档调到3档,减小变压器变比以提高输出电压。