干式变压器
高压侧联接片的接法是什么?
答:
这个接线端子A、B、C三相,三个要一起同时往上、下调。
干式变压器
调压方式有两种:一是有载调压,那个比较简单,直接调整它的控制
开关
。二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右...
SC
干式变压器
高压侧联接片的接法
答:
这是制造厂为了统一高压线圈浇注模,也就是说,不管高压线圈是D接还是Y接,都是安排同样的出线(端子)方式。3、看来这样可以改变这台
变压器
的联结组接线方式,但这是制造厂留给自己用的方便,一旦连接好,用户是不可以动的。如果你想用此方式,将D接改为Y接,那么你的低压电压将降低根号3分之一(...
关于大型
变压器
的主要组成部件及作用,
答:
变压器铁心分为心式结构和壳式结构。(1)心式变压器:心式变压器的原、副绕组套装在铁心的两个铁心柱上,如下图所示。结构简单,电力变压器均采用心式结构。(2)壳式变压器:壳式变压器的铁心包围绕组的上下和侧面,如下图所示。制造复杂,小型
干式变压器
多采用。2、变压器绕组(线圈) :绕组是变压器...
关于大型
变压器
的主要组成部件及作用,
答:
2)变压器铁心结构 变压器铁心分为心式结构和壳式结构。(1)心式变压器:心式变压器的原、副绕组套装在铁心的两个铁心柱上,如下图所示。结构简单,电力变压器均采用心式结构。(2)壳式变压器:壳式变压器的铁心包围绕组的上下和侧面,如下图所示。制造复杂,小型
干式变压器
多采用。2、变压器绕组(线圈...
变压器
的主要结构是怎样的?各部分有什么功能
答:
2)铁心结构 铁心分为心式结构和壳式结构。 (1)心式变压器:心式变压器的原、副绕组套装在铁心的两个铁心柱上,如下图所示。结构简单,电力变压器均采用心式结构。 (2)壳式变压器:壳式变压器的铁心包围绕组的上下和侧面,如下图所示。制造复杂,小型
干式变压器
多采用。 2、绕组(线圈...
干式变压器分接
档位标识应该怎么调
答:
根据
干式变压器
名牌调整,在名牌上输入电压与输出电压根据不同的分接头有一定的对应关系
干式变压器
怎样调档?
答:
干式变压器
调压方式有两种:一是有载调压,那个比较简单,直接调整它的控制
开关
。二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节...
变压器
的主要结构是怎样的?各部分有什么功能?
答:
形成纵横向油道,便于
变压器
油流动,加强散热和冷却效果;3.油箱和变压器油:由钢板焊接而成,油箱内放置变压器器身外,其余空间充满变压器油,它有冷却绝缘和灭弧作用;其它部分:讯号温度计,铭牌、吸湿器、油表、安全气道、气体继电器、高压套管、低压套管、
分接开关
、放油阀、小车、接地螺栓。
电力
变压器
的
分接开关
如何调?
答:
该调到9.5KV为佳,不需要供电局联系,操作时特别要注意先把10KV高压跌落保险断开(有油
开关
的话也要断开跌落保险开关)。先停掉
变压器
所有负载,断开跌落保险开关还要用万用表测量低压端以确定有无电压,一定要确定,有高压试电笔的话最好测试下高压,然后用25平方导线将高压对地碰几下,以释放可能的...
干式变压器
的低压侧电压高了,在
分接开关
上如何调低?
答:
变压器低压侧输出电压高,可以停电后调整
变压器分接开关
。调档原则:高了高调,低了低调。例如原来在2档,输出电压高了,此时将分接开关调整到1档,相当于增加了变比。比如一台10kV
干式
变:分接开关1档,变比10.5/0.4,低压侧电压380V 分接开关2档,变比10/0.4,低压侧电压400V 分接开关3档,变比...