干式变压器如何调试

如题所述

  和油浸式变压器一样,干式变压器也是通过调整变压器一次绕组的线圈匝数,改变原、付线圈的电压比来进行调整电压的;
  但又和油浸式变压器不一样,油浸式变压器受结构的限制,调整匝数是将各分头引出的导线引到变压器顶部的“分节开关”来实现;干式变压器简单多了,采用直接用外部“短路线”来改变匝数的方式,达到调整电压的目的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
交接试验应该进行1绕组直流电阻2绕组绝缘电阻吸收比3交流耐压4穿心螺栓铁轭等绝缘电阻5变压比6接线组别7空载和短路试验8局部放电试验9测温装置及二次回路试验。
定期预防性试验可只做1、2、3、9项。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-08-28
可查阅调试、实验标准,比如测试电阻、耐压等等。