44问答网
所有问题
当前搜索:
平行桥架接竖井桥架怎么接
桥架怎么
布线
答:
安装电缆
桥架
注意事项:1. 我们在选择电缆桥架的之前,需要注意施工环境
如何
,在选版择与施权工环境相适应的电缆桥架才行,如果我们选择的电缆桥架不适应环境需求,那么电缆桥架安装后会受到环境影响受到严重的损坏,会使整个线路都会受到损坏。2. 当电缆桥架安装好后,在需要接通接地主回路时,应该要满足...
电缆在较长垂直
桥架
中敷设,电缆的固定绑扎有什么标准要求?
答:
1,电缆敷设于垂直
竖井桥架
内时,应将线缆整齐排列于桥架内并固定于桥架内横梁上。2,固定排列要有序进行,并有标识可查,固定间隔应小于等于1.5M。
电井型垂直
桥架
什么样
答:
如图所示:管道采用9孔格栅管(PVC-U)SVSY32x9,DN110电力塑料管(CPVC)。两种管材比例为2:4,布置方式为二排三列。过路支线间距200米设置,过路支线采用4根DN110电力塑料管(CPVC),布置方式为一排四列。 九孔格栅管(PVC-U)SVSY32x9,内孔32mm,管外壁厚不小于2....
电缆
竖井桥架
从上安到下吗
答:
在
竖井
里,可以沿竖井通长安装
桥架
,也可以沿竖井通长每隔一段距离安装支架,为固定电缆方便。如果仅仅是电缆,还是支架经济。
竖井桥架
间距是多少
答:
电缆
桥架
应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。
竖井
内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验记录。电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并...
母线
桥架
安装方法
答:
c. 电缆沟及
桥架
内敷设电缆,按照先大后小原则施放。电缆沟内电缆要与支架牢固固定。
竖井
内电缆采用自上而下、增设阻尼装置控制电缆下降速度的敷设方式。竖井内电缆放完后要马上绑扎固定。d. 电缆在终端头、中间接头处、竖井的两端等处挂设标志牌,标志牌上注明电缆编号。2.6 盘柜安装 各型电机启动...
...电缆在
竖井
中,由
桥架
至层电源箱之间的电缆
如何
敷设?
答:
电缆跟
竖井
中的层配电箱连接采用下进下出方式,就是进出线都走配电箱的下端。电缆穿蛇皮软管,中间铝,外皮塑料的那种,两天带连接头,直接从
桥架
连接到配电箱的下端。
电气
竖井
内使用的电缆
桥架
有哪些技术要求
答:
电缆
桥架
应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,深圳电缆桥架下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。
竖井
内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验记录。电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术...
电缆
桥架如何
布置?
答:
施工方需要根据施工图纸设计进行施工安装 1、在工程设计中,电缆
桥架
的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素等综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。2、电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于2.5m,垂直敷设时距地1.8m以下部分应加金属盖板保护,...
强电
井桥架
另外一根40X4的接地扁铁具体
怎么
安装?
答:
如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气
竖井
直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接到地下地网的汇接排上。工艺原理 采用二次预留,二次封堵技术:在主体施工阶段,在需要安装母线、
桥架
的地方预留长洞;...