老乡帮个忙。电缆在竖井中,由桥架至层电源箱之间的电缆如何敷设?
箱离桥架0.5m,箱高1.5m,电缆敷设方式FC。想知道是从桥架中的预分支电缆的1.5m处直接明敷,还是沿地面再上至电箱底部?
举报该问题
推荐答案 2012-05-14
电缆跟竖井中的层配电箱连接采用下进下出方式,就是进出线都走配电箱的下端。电缆穿蛇皮软管,中间铝,外皮塑料的那种,两天带连接头,直接从桥架连接到配电箱的下端。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VGGVYGWYR.html
其他回答
第1个回答 2012-05-12
柜子是上进线还是下进线啊
上进线的话就做桥架连到柜子顶部
下进线看看有没有铝合金地板,有的话最好地步桥架到柜子地步,直接连的话只要业主没有意见
没有地板的话可以给柜子做个底座,桥架地面明敷到柜底,或者钢管地板下暗敷都可以
有没有设计图纸啊,照着图纸做谁也没话说本回答被提问者采纳
相似回答
电井内
桥架
到配电箱该
如何
连接?
答:
1.配电箱明装时,封闭式电缆桥架箱盒敷设在配电箱上方至电缆桥架或电缆管明装
。2.配电箱暗装时,应将配电箱埋入电缆桥架上方。其中,配电箱、电缆槽箱或电缆管上的开孔与配电箱连接良好。电缆的敷设既要安全方便,又要有美观的权利。
电缆在竖井
内怎么与每
层的
配电箱连接
答:
每层用电功率在25KW-35KW
电缆在
50-70mm²用
电线
穿刺夹连接是可以的。如果大于45KW电缆在95-240mm²以上再用穿刺夹连接就不行了。就要用
竖井电缆桥架
T接箱比较好。因为它是同排连接 电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,深圳电缆桥架下料误差应在5mm范围内,切口应无卷...
竖井桥架
安装方法是什么?
答:
电缆桥架安装好后,即可敷设线缆。按照设计要求敷设,
将需要敷设的电缆按顺序摆放,排列应整齐,尽量避免交叉
。电缆进入竖井、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。明敷在竖井内带有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对其铠装加以防腐。电缆穿过竖井后,用防火枕进行密实封堵。利用结构施工期间在...
怎么在高层建筑中
敷设竖井桥架电缆?
答:
通常电缆桥架长时间放在地板上,增加了保护成本,很少使用这种方法。
先用塔吊或其他方式将电缆吊至高楼层,利用高势能将电缆自上而下垂直运输敷设
,并采用分段式“阻尼缓速器”来约束下放过程中产生的重力加速度,以保证安全快速,电缆绝缘完好。高层悬索是一种特殊结构的索,在垂直敷设段,电缆配有三根带吊...