44问答网
所有问题
当前搜索:
竖井内桥架
电井内选用什么
桥架
?
答:
电井竖井安装
桥架
一般用梯式桥架好,梯式桥架透气性、散热性好,竖向安装,梯式桥架空间内的电缆容易在梯架上固定。桥架分水平和垂直两种。垂直电缆桥架用于电缆
竖井内
。也有些桥架厂家将垂直电缆竖井和垂直电缆桥架一并制造,到现场只要安装上就是了,不用另外再施工电缆竖井。控制电缆,用槽式、托盘式桥...
竖井
为什么用梯级式
桥架
水平为什么用托盘式桥架
答:
竖井
用梯级式
桥架
是因为在竖向的空间内电缆容易在梯框上固定,梯级式电缆桥架具有强度大、重量轻、成本低、造型美观、安装方便、透气性好等特点。它适用于一般直径较大电缆的铺设,特别适用于载荷大的高低压电缆的铺设。水平的则一般根据电缆的实际用途(比如强电、弱电、动力、照明、控制、消防等等)选用梯...
电井里面安装
桥架
为什么用梯式桥架?
答:
电井竖井安装
桥架
一般用梯式桥架好,梯式桥架透气性、散热性好,竖向安装,梯式桥架空间内的电缆容易在梯架上固定。桥架分水平和垂直两种。垂直电缆桥架用于电缆
竖井内
。也有些桥架厂家将垂直电缆竖井和垂直电缆桥架一并制造,到现场只要安装上就是了,不用另外再施工电缆竖井。控制电缆,用槽式、托盘式桥...
竖井桥架
间距是多少?
答:
绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。电气
竖井内
所用的电缆
桥架
,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差...
竖井桥架
安装方法是什么?
答:
电缆
桥架
安装好后,即可敷设线缆。按照设计要求敷设,将需要敷设的电缆按顺序摆放,排列应整齐,尽量避免交叉。电缆进入竖井、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。明敷在
竖井内
带有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对其铠装加以防腐。电缆穿过竖井后,用防火枕进行密实封堵。利用结构施工期间在...
竖井桥架
安装改进工艺有哪些?
答:
1 .工艺内容 根据施工图纸要求和电轴的实际尺寸,
竖井桥架
事先策划轴内桥的安装技术,绘制桥的安装示意图和相关尺寸图。 例如,以500200的桥架为例,如下所示。根据楼盘层高的特点,配合常规2000mm长度规格加工订货桥架,根据规格确定
桥架内
挂线器的定位尺寸。 间隔在1000mm以下,桥架罩根据层高定制为2000...
电缆敷设一半埋地一半沿
竖井内桥架
敷设,请问怎么套定额
答:
具体来说,埋地敷设的部分应套用‘电力电缆埋地敷设’的定额子目,而沿
竖井内桥架
敷设的部分则应套用‘电力电缆竖直通道敷设’的定额子目。需要注意的是,电力电缆不适用于‘线槽配线’的定额子目。如果在相关章节定额说明不明确的情况下,可以参考相关定额解释以获取更清晰的信息。
电井内竖直
桥架
不用盖桥架盖?
答:
新规范 : 电气
竖井内
的竖直
桥架
必须用盖板盖严密,为避免火灾时形成了烟囱,中间要用防火枕逐层封闭严密,OK!!
电气
竖井内
电缆
桥架
的支架数量计算方法是什么?
答:
根据规范要求:8.10 电缆
桥架
布线8.10.4 电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5—3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大2m。假设电气
竖井
的高度是60m,固定点间距为2m,那么支架需要的数量是:(60/2) *2=60个假设电气竖井的高度是60m,固定点间距为1.5m,那么...
竖井桥架
安装的要求和规范有参考标准吗?
答:
桥梁
竖井桥架
安装应选择需要屏蔽电气干扰的电缆线路,腐蚀性场所和易燃粉尘场所应选择无盖无孔的封闭托盘。对于需要适应当地条件的地方,应选择组装托盘或穿孔托盘和梯子;在易积尘、需要遮盖的环境或室外场所,应设置盖板。当低压电力电缆和控制电缆共用同一托盘或梯子时,应选择中间有隔板的托盘或梯子,托盘和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
竖井桥架角铁支架
竖井桥架支架
竖井桥架盖板怎么固定
竖井桥架安装规范
竖井桥架图片
竖井电缆桥架
竖井垂直桥架安装图集
竖井桥架安装图片
竖井桥架安装规范图片