竖井内桥架
强电
桥架
和弱电桥架在
竖井内
紧挨着,影响弱电信号吗?
答:
不影响。因为
桥架
都是有屏蔽功能的铁皮做成的,而且它们只要想距10厘米以上,就不会有干扰了。
竖井
里的
桥架
的支架安规范几米一个?
答:
先按照
桥架
分类,分刚性和非金属 刚性材质的桥架水平每12m一个支架,纵向每24m一个 非金属水平6m,纵向12m
强电
竖井内
的梯式电缆
桥架
需要盖线槽盖板吗?哪个规范中有这个要求呢?急...
答:
在设备机房,配电间等地,竖向
桥架
低于1.8米的要盖上盖板,1.8米以上可以不盖
竖井桥架
安装一定要支架么
答:
竖直通道里安装
桥架
得用支架固定,因为结实并实用
电缆在较长垂直
桥架
中敷设,电缆的固定绑扎有什么标准要求?
答:
1,电缆敷设于垂直
竖井桥架内
时,应将线缆整齐排列于桥架内并固定于桥架内横梁上。2,固定排列要有序进行,并有标识可查,固定间隔应小于等于1.5M。
桥架
和梯架的区别,桥架和梯架的区别知识
答:
综述:简单说
桥架
用镀锌铁板或别的金属材料做成的条形凹槽,吊装或在电力
竖井内
竖立安装用来铺设电缆及电线等。梯架是用在电力竖井内采用型钢做成向梯子样安装在专门的电缆竖井内,把电缆垂直固定在上面。电缆桥架分为槽式电缆桥架、托盘式电缆桥架和梯级式电缆桥架、网格桥架等结构,由支架、托臂和安装附件...
管道井里的
桥架
可以是梯式的吗
答:
当然可以,我做过一个水电站的项目,出线
竖井
从上到下400多米,里边强电的
桥架
都是梯式的。因为竖向桥架都配的有盖板,封堵是每隔11米左右就是每层电梯口附近封堵一次。
电缆
桥架
竖向施工跟
竖井内
施工一样吗
答:
每层用电功率在25KW-35KW电缆在50-70mm²用电线穿刺夹连接是可以的。如果大于45KW电缆在95-240mm²以上再用穿刺夹连接就不行了。就要用
竖井
电缆
桥架
T接箱比较好。因为它是同排连接 电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固
电气
井内桥架
周边必须设防水台吗?
答:
电气
井内桥架
周边必须设防水台。垂直安装的母线主要集中在电气
竖井内
,封闭母线沿墙垂直安装时,固定支架的间距为2.0m,过楼板处安装弹簧装置,并做防水台。桥架安装应平直整齐,水平或垂直安装允许偏差为其长度的2‰,全长允许偏差为20mm;桥架连接处牢固可靠,接口应平直、严密,桥架应齐全、平整、无...
建筑电气工程施工中,
竖井内
电缆
桥架
穿楼板防火怎么做法,阻火包、防火...
答:
防火包规格型号: 尺寸(mm) 240 240×300×50mm3 2号 120×300×50mm3 3号 120×150×50mm3 注:用户若有特殊尺寸要求,按用户要求制作。 防火板规格: 厚度(mm) 长度(mm) 宽度(mm) 10 2000 1000 3 2000 1000 5 2000 1000 建筑电气工程技术为普通...