电气
竖井
的消防和弱电
桥架
是否能用T式桥架代替,请说明原因。尤其是消...
答:
消防有关规范要求,消防线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。除矿物绝缘类不燃性电缆以外采用T形
桥架
不可以,会影响消防验收。
请问
竖井内桥架
变截面的问题?
答:
有点浪费呵呵 问一下 你那个长度很长吗? 就是
竖井内
的
桥架
要多少米? 如果两三米就没必要去改了 要是很长 觉得有点浪费 可以把桥架规格调小点。这个是活的 你可以跟桥架生产商问问。
电缆在较长垂直
桥架
中敷设,电缆的固定绑扎有什么标准要求?
答:
当电缆
桥架
在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小,查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线,当不能满足形变要求时,可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距,以便满足要求。电缆桥架是用薄钢板...
桥架
安装要求有哪些?
答:
1.直线段钢制电缆
桥架
长度超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节,跨越伸缩缝处设置补偿装置,可用带伸缩节的桥架。2.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧,当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施,一般可垫石棉垫。3.敷设在
竖井
...
高层竖直电缆必须用
桥架
敷设吗?有什么规范规定必须这样做?(电气或消 ...
答:
金属线槽、各种电缆或电缆
桥架
及封闭式母线等布线。在电气
竖井内
除敷设干线回路外,还可以设置各层的电力、照明分配电箱及弱电线路的分线箱等电气设备。JGJ 16-2008 消防电缆 可根据GB50116-2014 10.1.10 波纹管可以用于那种快到终端设备的时候如从接线盒到灯具之类的,材质要满足防火要求。
求回答
竖井
梯式
桥架
按规范用支架么
答:
可以用支架,也可以不用支架
桥架
防火封堵规范都有哪些说明?
答:
桥架在跨楼层和同一楼层不同防火区域内,都要进行防火封堵处理。这是桥架规范说明中的要求。跨楼层的类似电缆
竖井
这种区域,如果桥架表面不喷防火漆做成防火桥架,
桥架内
外部不做防火封堵处理,像那种高层建筑,下面一层着火了,火苗会顺着竖井中的桥架和电缆一路向上蔓延到更高的楼层,会造成更多的人民生命...
电缆
桥架
安装施工方案范文3篇
答:
2.按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是
竖井内桥架
、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合进行相应的变更。 3.检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时休整、剔凿,使上下楼层所对应的洞口通直不错位,注意不要影响结构。
...一部分是在
竖井内
的,其他部分都通过
桥架
敷设,应该如何套定额_百度知 ...
答:
电缆敷设在很多地方分埋地敷设、穿管敷设、线槽敷设。你说的可以套用线槽敷设。但是需要注意的是,很多地方的电缆敷设都是按水平敷设考虑的,竖向敷设的人工费用高,需要将水平敷设的人工费乘以系数(参见定额说明)。再说一点,你的这个高度较高,还建议你看看应该计取超高费。
一般
桥架
安装的步骤有哪几步?
答:
回答:电缆
桥架
安装应遵循先安装上层,分层桥架安装,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量的原则,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm与弱电电缆桥架距离不小0.5m。 一施工顺序 测量定位支吊架制作安装桥架安装接地处理。 二主要施工方法及技术措施...