竖井桥架安装改进工艺有哪些?

如题所述

高层楼盘电气竖井一般设计有电缆桥架,但目前桥架制造商制作的是定尺2.0米。 目前,高层标准层高基本为2.8-3.0米。 如果每隔2.0米依次设置,则两个盖子贯通地板,由于没有铺设电缆,无法立即堵塞,施工期间变长,难以打开盖子,或者打开盖子变形,或者无法堵塞开口部,例如如果在工程完成的桥架内增加电缆,更换、检查等就会变得困难。 基于以上情况,策划并改进了电轴内桥架的安装技术。 以目前标准楼层层高为2.9m的高层为例,那么,下面一起了解下高层住宅楼电气竖井桥架安装改进工艺吧!

1 .工艺内容

根据施工图纸要求和电轴的实际尺寸,竖井桥架事先策划轴内桥的安装技术,绘制桥的安装示意图和相关尺寸图。 例如,以500200的桥架为例,如下所示。

根据楼盘层高的特点,配合常规2000mm长度规格加工订货桥架,根据规格确定桥架内挂线器的定位尺寸。 间隔在1000mm以下,桥架罩根据层高定制为2000*500mm和900*500mm各1级。 具体数量根据层数计数,每层2000*500mm和900*500mm

安装竖井桥架前,在电轴内拉钢丝,定位弹线,标记各层桥架支撑架的安装位置,然后将预先准备好的支撑架按标记固定,根据图示尺寸依次安装长度2000mm的桥架,安装完毕后, 用“7”字将900mm的桥架罩盖在桥架通过层的开口部上,可以每隔900mm、2000mm的罩盖安装一次,也可以依次安装900的电缆或配线时,只需剥掉2000mm的桥架罩就可以铺设电缆

2 .改进过程

竖井桥架传统的技术缺陷:安装电气升降通道垂直桥架的传统方法都采用市场尺(2000mm )桥架进行安装,但其缺陷主要有以下几点。

1)通过地板预留孔堵塞后,相邻的两个盖板的各端固定在地板上,因此无法顺利打开本楼层的桥,如果强行打开,盖板将损坏,影响今后打开盖板进行维护工作。

2)竖井桥架安装后,如果暂时不能铺设电缆,则无法进行确保孔的密封工序,从而影响工序的连续性。的优点:根据楼盘物层高的特点进行桥架罩的尺寸规划,根据要求进行订制,提高桥架安装工程的效率、外观质量以及今后桥架内维修工作的便利性,其主要优点如下。

(1)通过楼板预留孔封堵后,只固定900mm的桥架罩,2000mm的罩在各层打开时不受影响。

(2)竖井桥架安装完成后,可以进行确保孔的密封工序,而不会影响桥架内的电缆铺设。

改进工序安装时应注意的问题:桥架罩分为2000mm和900mm,因此桥架罩的连接和桥架连接点有偏差,安装时请注意以下几点。

1)要求制造商的加工尺寸准确、准确。

2)在安装过程中确保桥架的垂直度和平坦度。

3)桥架罩用“7”锁固定在桥架上,固定点的开孔需要准确。