44问答网
所有问题
当前搜索:
平行桥架接竖井桥架怎么接
桥架
的安装方式主要有哪些
答:
第一种是水平吊装,这样的安装方式还需要您购买
桥架
吊框和丝杆,建议1.5米吊一次,您也可以根据自己的实际需要看多少米吊一次。第二种是垂直吊装,这种不同于第一种是的,用的工具不同,这个安装方式要用一个横担+2个丝杆进行安装。也是建议1.5米安装一次,具体您可以根据自身情况设计。第三种是水平...
桥架
安装要求有哪些?
答:
1.直线段钢制电缆
桥架
长度超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节,跨越伸缩缝处设置补偿装置,可用带伸缩节的桥架。2.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧,当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施,一般可垫石棉垫。3.敷设在
竖井
内...
在水电中,电井里的
桥架
用什么固定,
答:
电井
竖井
安装
桥架
一般用梯式桥架好,梯式桥架透气性、散热性好,竖向安装,梯式桥架空间内的电缆容易在梯架上固定。桥架分水平和垂直两种。垂直电缆桥架用于电缆竖井内。也有些桥架厂家将垂直电缆竖井和垂直电缆桥架一并制造,到现场只要安装上就是了,不用另外再施工电缆竖井。控制电缆,用槽式、托盘式...
竖井桥架
伸缩节安装规范
答:
平行桥架
30装伸缩节是有规范的。但不实用,绝大多数都没装。桥架一般2米一段,用连接片连接,其间己经有缝隙,能够桥架热胀冷缩用了。
怎么
在高层建筑中敷设
竖井桥架
电缆?
答:
阻尼缓冲法垂直敷设利用
竖井桥架
高势能将电缆从上到下输送,阻尼缓冲器由三个轮子和钢制支架组成,分段设置,确保安全下降速度。阻尼缓冲法简单、成本低、用工少、安全,能有效避免电缆损坏,但对施工人员操作熟练程度要求高,对现场条件和施工组织要求高。塔吊拆除前,用塔吊将电缆桥架吊至上层。通常电缆桥架...
电井内
桥架
到配电箱该
如何
连接?
答:
1、
桥架
开槽,接上尺寸相当的横向桥架或三通,通到配电箱;2、桥架开孔,两边用螺母紧固住电管,电管进入配电箱;3、桥架或三通,管路,进入配电箱,一定紧固、护口、跨界底线。配电箱:配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压...
电井内
桥架
到配电箱该
如何
连接?
答:
1、
桥架
开槽,接上尺寸相当的横向桥架或三通,通到配电箱;2、桥架开孔,两边用螺母紧固住电管,电管进入配电箱;3、桥架或三通,管路,进入配电箱,一定紧固、护口、跨界底线。配电箱:配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压...
桥架怎么
安装图片
答:
1.2 电缆
桥架
安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定...
竖井
内
桥架
可直接固定在墙壁上吗
答:
桥架
直接固定在墙壁上,不方便固定电缆。可以考虑在
竖井
内用角钢或槽钢做横担,横担两端焊接在预埋件或膨胀螺栓上,横担上下间距不超过2米。电缆桥架固定在横担上。
竖井
接地扁铁一般与
桥架
隔几层联接
答:
电井预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,安装上墙面,最后从下往上安装
桥架
,用自攻螺丝固定。镀锌扁铁与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!