44问答网
所有问题
当前搜索:
怎么排查零线漏电
零线
带电最简单的解决办法
答:
4、如果发现电路中的
零线
带电问题严重,可能需要更换配电箱或电线,以确保电路正常运行。 5、如果不确定
如何
解决电路中零线带电的问题,建议寻求专业电工的帮助。电工可以检查电路并提供解决方案,以确保电路的安全性和可靠性。 另外,以下是一些可能的原因及解决方法: 1、零线断了:检查下零线接头的位置,看下接头是否没有...
怀疑是
零线漏电
但是没有地线 用兆欧表
怎么
查?
答:
断开总负载开关,兆欧表一端接供电端
零线
,一端接待查线(零线、相线都可以),摇表,要求电阻>20K,最好>30K。
零线漏电
,用共16间活动板房子,
怎么
查出漏电位置。
答:
零线漏电
,有16间活动板房子,查出漏电位置只能分段检查,就是先在中间位置断开线路检查,看是前段还是后断,再在有问题一段中间断开检查,这样可以快一点找到问题位置。
怎样
用万用表去测量
零线漏电
答:
理论上零线是不会漏电的,因为它只是回路的构成者,只能说系统接地不好或有火线接地的情况时才会出现零线与地线间的电位差比较大。或者当用电设备的保护地线断开后,零线因为构成回路而悬浮在空中,从而造成与大地的电位差。所谓没量
零线漏电
也就是测量二者的电位差而已,跟用零线去测火线的电压一样,只...
如果线路
漏电
或者短路,
怎么
用最简单的方法判断?
答:
如果线路
漏电
或者短路,用万用表测一下电路电流,漏电电流小,短路电流很大。电路漏电或者短路,保安器都会跳闸。判断是漏电跳闸还是短路跳闸,测电路上的电流。不管是漏电跳闸还是短路跳闸,都送不了电。
零线漏电怎么
解决
答:
解决办法:停电后测试
零线
是否断裂,断裂的进行查找并修复。4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且
漏电
,使零线带电。解决办法:分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使...
我餐厅厨房总
漏电
跳闸是
零线
、比较潮湿电器也装了?用摇表最快
怎么
...
答:
检查方法:1、关闭整套房间总电源。2、拔除厨房餐厅所有用电器。3、用摇表测量
零线
与火线间绝缘电阻,大于100兆最理想,但至少应大于10兆。再测量火线与地线间绝缘电阻。如果绝缘电阻太小,必须检查供电线路。直到查出问题。4、根据经验,应重点检查排油烟机的线路,因为这线路紧贴窗子,容易老化受潮。若把...
现在装的房子
漏电
大概问题是
零线
和地线串起了要
怎么排查
答:
那是
零线
和地线混线了,这个处理越来有点麻烦,只有挨个打开插坐检线。先断开总电源,只牵一根火线串个灯泡,找到地线接入的第一个插坐,灯能亮的是地线,不亮的是零线,二根都亮那就查下一个插坐,至到找完混线点为止。
零线
有电吗及
如何
区分火线、零线、地线
答:
在生活当中,电线可以分
零线
、火线、地线。对于这三种线大家都有听说过。 一、零线有电吗 一般情况零线不带电,如果零线有电的话,可能是零线和地线之间接触有问题,没有形成回路,或用电设备出现
漏电
。如果出现这种情况,要先解决线路问题,然后找出设备问题并维修。 二、
怎样
区分火线、零线、地线 1、火线颜色红色、黄色...
没有地线 怀疑
零线漏电
用兆欧表
怎么
测
答:
一端接地或主电源
零线
,一端接你家零线。测得电阻大于500K即可。记住测量时要断开电源。