请问
怎么
让交流
接触器吸合
下去。(求详细的步骤)
答:
首先明确你是的交流
接触器
动作是要按钮自锁还是交流接触器自锁。然后确定交流接触器线圈的电源规格是AC220V还是AC380V,还是DC24V。交流接触器线圈AC220V按钮自锁
控制
,(前提必须保证按钮是自锁按钮)1:火线——停止按钮常闭触点——启动自锁按钮常开触点——指示灯——线圈——零线 交流接触器线圈AC220V交流...
怎样
用一个按钮
控制
两个
接触器的
不同时
吸合
答:
1,按钮
控制接触器
A,用接触器A常开触点控制接触器B。2,按钮常开控制接触器A,常闭控制接触器B。
如何
一组信号线
控制
2个
接触器
同时
吸合
?
答:
一组信号线
控制
2个接触器同时
吸合
,采用并联连接。接线方法:把两个
接触器的
线圈并联后,和启动回路连接即可。接线注意:各接线端子要牢固可靠。接触器的电压要和电源电压相符合。
如何
通过两个按钮开关
控制
交流
接触器
CJX2 4011
的吸合
和断开,可使用辅助...
答:
两个开关,其中一个是常开触点,另一个是常闭触点,按下常开触点开关交流
接触器
动作,按下常闭开关,交流接触器断开。
接触器
不能
吸合
是
怎么
回事?怎么解决?
答:
1.
接触器控制
线路的电压不足或不稳定。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法
吸合
。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2. 接触器内部电磁线圈的故障。接触器在长时间使用过程中,电磁线圈有可能出现老化、开路、短路等故障,导致无法正常吸合。但在用...
用行程开关
控制接触器的吸合
实物
怎么
接
答:
行程开关一般都是常闭的,把
接触器的控制
线一端进入行程开关常闭点,从行程开关的另一段出来接到按钮即可
380V交流
接触器怎么控制吸合
答:
绕圈得电,失电就可以
控制
交流
接触器
通电后不能
吸合
或吸合后又断开,
怎么
处理?
答:
1、交流
接触器
通电后不能
吸合
,应从以下几个方面进行检查和处理:(1)测试电磁线圈两端有无额定电压:若无电压,说明
控制
回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,此时应检查电源部分和上一级的控制回路;若有...
交流
接触器的
使用接法是
怎么样
的?
答:
交流接触器1L1、3 L2、5L3是接触器电源侧,接三相电源。2T1、4T2、6T3是负载侧接负载。NO为常开触点,通电以后触点闭合,变常闭触点。NC为常闭触点,通电变常开。三相电源接交流接触器三个主触头,另外三个主触头接电动机,交流接触器线圈接
控制
电路,用按钮控制交流
接触器的吸合
即可。交流接触器:...
怎样
用继电器
控制接触器
答:
将继电器用电线直接连接在需要
控制的接触器
上即可。当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合...