怎么控制接触器的吸合
由于
控制
线路过长,造成电压降使
接触器
无法
吸合
,
怎么
解决?
答:
要想从根本上解决问题,只能是从电源上考虑了。具体方法这里就不具体描述了,想必你也清楚。如果,我们单单希望接触器能可靠
吸合
,那么可以在控制电源上另设一台控制变压器(不需要多大的功率,视具体情况而定)。比如,
接触器的控制
电压为220V,我们可以用380/220的变压器,适当增加二次绕组的匝数,就...
新买的交流
接触器
不
吸合
。用手按下才能启动电机是什么原因。不用交流...
答:
新买的交流
接触器
不
吸合
的原因可能有以下几种可能性:电源故障:可能是供电电源不稳定或者电源线接触不良导致的。接触器故障:可能是接触器内部零件损坏或接触不良导致的,需要更换或维修接触器。
控制
电路故障:可能是控制电路中的元件损坏或接线错误导致的,需要检查和修复电路问题。用手按下才能启动电机的...
我有一个220v温控蒸车
怎么
去接交流
接触器
让他能够正常吸和
答:
温控的总接火线,低接到
接触器
A1,A2接零线。当温度低于设定值时,温控的低有220V输出,此时接触器会
吸合
。当温度达到设定值时温控低断电,接触器会释放,断电。
接触器
常开,常闭问题,如果接触器常闭常开都有电,那么接触器可以
吸合
工作...
答:
完一可以。那是两个或三个回路的事,如主触头是1回路加工能AC380V电压。常闭触头是2回路加AC24V电压,常开触头是3回路加DC12V电压。主要是你接的地方不同,你要是接常闭常开往短路接,那就碰头了。希望对你有帮助.
交流
接触器
要一直按着启动按钮才能
吸合
一松开按钮马上就断开 是什么...
答:
交流接触器按钮启动的回路带自保持功能,按钮按住可以
吸合
说明启动回路没有问题,是自保持回路出了问题,需要查
接触器的
自保持电路和自保持辅助接点。最简单的电路,点动。是用按钮开关
控制接触器
线圈得失电。按下得电,松手失电。这是最基础的电路。进一步就是自锁,自锁是按下按钮开关,松手它不失电...
用一个按钮
控制
两个
接触器
不同时
吸合
的带互锁的电路图
答:
挺麻烦的,总得加点分吧
交流
接触器的
线圈A1接L1,线圈A2接L2那么接触器能
吸合
吗?
答:
这个得看交流
接触器
线圈的
控制
电压,如果线圈是380v,那么A1接L1、A2接L2,接触器能
吸合
此时控制电压是380V。如果接触器线圈的控制电压是220V,那么A1接L1、A2接N,接触器也能吸合,此时控制电压是220V。
液位
控制器
和交流
接触器怎么
连接?
答:
通常液位
控制器
只提供一个开关,将这个开关串接在接触器的控制线圈电源上,即用此开关接通或断开接触器的线圈,
控制接触器的吸合
或断开。
怎么
使交流
接触器
产生电磁干扰最大?用继电器
控制
其
吸合
和断开。_百度...
答:
要是你的启动时间不长的话 可以用交流
接触器
用直流电源 或者是在贴心里用焊机给他焊个高5毫米左右的点 不要让铁芯完全
吸合
交流
接触器吸合
不住是什么原因?
答:
还有
接触器的
触点接触不良也会造成
吸合
不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明
控制
回路发生故障,应根据电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路。