接地变容量怎么选择
110KV变电站10KV母线上 带
接地变
消弧线圈 单母线分段母线 可以只在I母 ...
答:
可以,就是在分列运行时有部分出线会失去补偿
发电机中性点接地电阻柜
接地变容量怎么
计算?
答:
首先确定
接地
变压器低压侧的那个接地电阻在发生发电机单相接地故障时,允许流过的电流值,并确定变压器低压侧电压是100伏还是多少,知道电流和电压就可以计算出这台单相变压器的
容量
了,留出点余度。
接地变
的作用和工作原理
答:
原理:
接地
变压器采用Z型接线,与普通变压器的区别是每一相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(<10Ω,而普通变压器要大得多。因此规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,消弧线圈
容量
不得超过...
接地变
和站用变的区别有哪些
答:
2.额定
容量
:
接地变
的额定容量较小,一般为几百千伏安到几千千伏安不等,而站用变的额定容量较大,一般为数千千伏安到数十千伏安不等。3.连接方式:接地变通常连接在电气系统的中性点和地面之间,而站用变则连接在变电站的高压电气系统和低压电气系统之间。4.运行特点:变电站站用变具有耐受电磁暂态...
关于三相
接地
变压器问题,额定
容量
315/10.5是什么意思?额定容量400/10.5...
答:
接地
变压器是400KVA,带315的消弧线圈,二次
容量
100KVA带站变,严格说容量不够,但一般消弧线圈和站变都不满负荷,这样也凑和了
接地变
NGR3535KV-1000A-10s的1000A,10s是什么意思?
答:
NGR3535KV-1000A-10s其实是电阻的参数,按它的参数也可以计算
接地
变压器的
容量
电流1000A,10秒是短时工作,额定做成100A就可以了
消弧线圈柜的保护定值该
怎么
计算,谢谢了
答:
接地变
过流保护定值按消弧线圈最大分头电流的(2-2.5)倍整定较为合适。速断保护一般不易整定,带二次负荷的接地变,由于二次
容量
偏小,速断保护只能满足高压侧短路的要求,即计算接地变阻抗时,按一次侧容量为准,只要满足灵敏度要求的前提下,定值尽可能大些,速断最好加(0.2-0.3)S的时限...
变压器、断路器、电容器,
接地变
的预示的试验有哪些项目?
答:
局部放电,测温装置及其二次回路,气体继电器及其二次回路 电容器:渗漏油检查,交流耐压,绝缘电阻,介质损耗角正切值tgδ及电容值,并联电阻值测量,现场投切试验 断路器:绝缘电阻,导电回路直流电阻,交流耐压,开关机械特性测量,介质损耗因数tgδ和电
容量
测试,110kV及以上少油开关的泄漏电流,
接地变
同变压器 ...
10kV合环前,两台运行的
接地变
为什么要退出一台?
答:
配网合环后,两个独立的10KV系统变成了一个,也就是说两个零序网络合成了一个,此时存在两个问题:1、两个10KV系统都带有消弧线圈,此时如果两个消弧线圈的补偿
容量
(或档位)不同,将在两消弧线圈中产生环流,使消弧线圈跳闸或烧坏。2、其中一个系统不带有消弧线圈,此时将很可能造成完全补偿,形成...
投标人资格都从哪些方面规定?
答:
(2)近三年内(以投标截止日计算)35kV电压等级的(与招标设备为同等及以上
容量
)
接地变
消弧线圈装置的销售业绩不少于150套;这些设备至少有50套在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行一年及以上。(3)供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。(4)具有完整的制造、工艺装备和试验设备...