接地短路保护一般设多大
定值
答:
1.2。根据查询
断路器
的相关资料得知,断路器的接地短路保护要设置1.2。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
线路保护中
断路器
速断保护
定值
计算方法?
答:
下级
定值
没有与上级定值接口,上级改线路定值、下级更换变压器,没有及时通知上下级单位配合,使保护定值失去配合关系。 线路切改或更换变压器后没有及时修改系统阻抗,使定值计算出现偏差。 定值计算错误举例: 例1:某35kV/10kV变电站,变压器后备过流保护1s断开10kV母联
断路器
,1.5s断开10kV主断路器,计算10kV出线保护定值时...
什么是
断路器
的额定电流?为什么不可以调节?
答:
1、
断路器
是用来保护线路或设备的;2、断路器的In是指断路器的额定电流,也就是允许长时间通过的电流,在这个电流值及以下,断路器不会损坏(包括主触头可以承载这个电流值,且发热量不影响辅助机构工作等);2、断路器的设计通过电流(即额定电流In)是有一定的梯度,比如250A,上面就是400A,再上面...
如何调整
断路器
的整
定值
?
答:
回答:例如,运行电流是400A ,如果使用了MT10
断路器
,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的...
低压
断路器
的整
定值
怎么看?
答:
从你说的问题当中可以判断出来,你说的根本不是低压
断路器
,而是热继电器。热继电器的整定电流值一般选择电机额定电流的1.1倍即可。比如说,11KW的电机。其额定电流为21A左右,所以你选择的热继电器的整定电流值的范围包含(21X1.1=23A)23A即可。比如调节范围是18A~25A的。当你使用时,调节热继电器上...
断路器
的长延时电流整
定值
和约定动作电流
答:
你去翻你所用
断路器
的样本,都能找到这么一条曲线,横坐标为额定电流倍数,纵坐标为动作时间。在到达瞬动电流前都是过载长延时,是一条反时限的曲线(电流越大,动作时间越短),在刚过额定电流的时候约为2小时动作,而到8倍额定电流的时间只需要几秒钟就要动作了。容许有一定的误差,误差控制在俩...
请高手解答西门子低压
断路器
脱扣器面板
定值
的意思
答:
过载是L,短路延时是S,短路瞬时是I,后面是延时时间。
断路器
多少安跳?
答:
是567A跳电。Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时跳闸电流设
定值
,Isd是短延时跳闸的电流设定值,
断路器
本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的整定值后延时(...
户外真空
断路器
的保护整
定值
是怎么计算的?
答:
变压器是多少的容量?如果是10/0.44 1000KVA的变压器的话 额定电流根据计算大约为57.73A 过流为1.5倍 1.5*57.73/600*5(互感
器
变比)=0.72A 过流设定0.72 过流延时0.5~1秒 速断为5倍 5*57.73/600*5(电流互感器变比)=2.40 速断设定2.40 速断延时 0秒 如果还是不会算...
进线
断路器定值
怎么计算?公式是什么?
答:
你的低压侧Ie是2886.8 A是通过变压器容量计算出来的,而2500A低压进线
断路器
在出厂时已经整定为2500A,因此长延时、短延时、瞬时是和变压器容量没有多大关系,长延时是按照GB14048.2来试验判定合不合格(在1.05In,大于两小时不动作,1.3In,小于两小时必须动作),瞬时是10In(8In以下不能动作,...