44问答网
所有问题
当前搜索:
断路器整定值如何计算
高压真空
断路器
的
整定值
与高压互感器的电流比有关系吗
答:
当然有关系了,因为断路器的过流、是根据实际所带负荷大小
计算
整定,而实际电流的大小是通过 将大的一次电流变为二次小电流;那么实际二次电流的大小就与互感器的变比有关了。例如某
断路器整定
过电流
定值
为160A,若配套 为400/5A时,则二次保护定值为2.0A ;若电流互感为200/5A时,则二次保护定值...
请问框架
断路器
,
整定
电流1400,该选多大的框架。
答:
1600A 或2000A 的即可
家用
断路器
长延时和短延时
怎么算
的?
答:
断路器
上的长延时,短延时,瞬时是没有
计算
方法的。每个厂家都会定义自己公司产品的长延时,短延时和瞬时,每个厂家定义的时间都会有一点差别,但都会在一定区间范围。长延时一般为120秒-300秒,短延时一般为0.5秒-12秒,瞬时一般为0.04秒最大。
求问
如何
对
断路器
进行
整定
?
答:
2、可调动作
定值断路器
:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则1、保证可靠保护:⑴低压断路器过流脱扣器额定电流的选择 低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的
计算
电流I30,即IN.OR≥I30。⑵低压断路器过流脱扣器动作电流的
整定
①瞬时过电流脱扣...
断路器
的短路保护电流
整定值是怎么
回事?
答:
一般我们选择短路器是
断路器
的额定电流,也就是脱扣器的额定电流。整定电流所指的是断路器瞬时脱扣
器整定
电流倍数,一般配电用10倍额定电流,保护电机用12倍额定电流。脱扣器的整定电流值肯定大,因为它要起到保护的作用,当电流短路时电流非常大,要瞬间脱扣(也有延时类型的)。
电气设计中
如何
选择
断路器
的参数?
答:
2、采用
断路器
作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的
整定
电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流(1.3Imax+(n-1)In)。3、采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压 侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护...
如何
对
断路器
进行
整定
?
答:
2、可调动作
定值断路器
根据查询相关信息资料显示:
整定值
必须经过整定
计算
和试验,得出保护装置完成预定保护功能所需的动作参数的规定值,所以施耐德智能断路器不能在通电下整定。
急急急求变电站微机综合保护
定值计算
方面的高手
答:
整定计算
(
计算断路器
DL1的保护
定值
)1、瞬时电流速断保护瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流 ,取110A保护装置一次动作电流灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。2、限时电流速断...
400v
断路器
是多少A跳闸
答:
是567A跳电。Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时跳闸电流
设定值
,Isd是短延时跳闸的电流设定值,
断路器
本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的
整定值
后延时(...