断路器整定值如何计算
配电变压器低压侧总自动空气
断路器
的脱扣器动作电流应
如何
确定
答:
配电变压器低压侧进线
断路器
的选择与整定 2.1 变压器低压侧进线断路器长延时过电流脱扣器的整定倍数 在个别的设计中,进线断路器长延时过电流脱扣
器整定值
为Ir=1.1In,这是错误的,正确的应为Ir=1.0In。其中In为脱扣器额定电流,A。因为变压器低压侧进线断路器一般采用框架断路器,通常选用的有...
电流继电器
是怎么整定
的?
答:
过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定
和
计算
。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,...
热继电器的电流
整定值
指什么
答:
热继电器的
整定
电流是指它的动作电流,也就是说按被保护的电机的额定电流的0.95~1.05倍之间调节,若电机超负荷运行,而超过它的整定电流,热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护电机。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就...
如何
看
断路器
的额定参数?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定
电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
断路器
脱扣电流
设定
答:
断路器
的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。过电流脱扣器其动作电流
整定值
可以是固定的或是可调的,调节时通常利用旋钮或是调节杠杆。电磁式过流脱扣器既可以是固定的...
如何
选择
断路器
答:
(3) 6倍长延时电流
整定值
的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。3、导线保护
断路器
的选用 照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑:(1) 长延时整定值小于等于线路
计算
负载电流...
空开老是跳,是什么原因?
答:
我们常说的空开,它指的是
空气开关
,它也被称为
断路器
,在家庭电路中起到一定的漏电保护作用。相信许多人都遇到这种情况,当家里用电需求大时,家里的空气开关就老是出现跳闸现象,这对我们的正常用电带来很大困扰。那空开跳闸的原因有哪些呢?对这种现象我们该如何处理呢?就让我们带着这个疑问,一起来...
前级保护脱扣电流
如何定
?前级保护脱扣电流与前级
整定
电流关系是什么...
答:
所谓“脱扣电流”和“整定电流”是一回事,前者是对
断路器
而言,后者是对保护装置而言。过流保护的
整定值
应该取最大工作电流的1.2倍。如果你知道最大工作电流为25A,则将保护动作电流整定为30A为宜。
室内低压电器线路的导线截面因
如何
确定
答:
断路器
的脱扣
器整定
电流
值计算
是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。 (2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流
整定值
可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值,应等于...
T系列
断路器
无125A、200A壳架等级和175A额定电流规格.那多有哪些规格...
答:
T5壳架等级:400A, 630A两种(TMA可整定320,400,500A)T6壳架等级:630A, 800A两种(TMA可整定630,800A)T7壳架等级:800A,1000A ,1250A, 1600A四种 以上的T1-T7塑壳开关脱扣
整定值
均可在0.7~1倍的In间调整。其中T2,T4,T5,T6,T7塑壳开关还有电子脱扣