44问答网
所有问题
当前搜索:
断路器整定值如何计算
T系列
断路器
无125A、200A壳架等级和175A额定电流规格.那多有哪些规格...
答:
T5壳架等级:400A, 630A两种(TMA可整定320,400,500A)T6壳架等级:630A, 800A两种(TMA可整定630,800A)T7壳架等级:800A,1000A ,1250A, 1600A四种 以上的T1-T7塑壳开关脱扣
整定值
均可在0.7~1倍的In间调整。其中T2,T4,T5,T6,T7塑壳开关还有电子脱扣
器整定
范围在0.4-1倍的In间调整...
设计中的短路电流的校核
答:
常见设计误区:以为越的细回路灵敏度校验越难通过。实际上,越细的线路对应的
断路器整定值
也越小,其相对值未必最小。拓展:亲自
计算
两条等长、不等截面的线路在最小短路电流下的灵敏度。十)某线路末端短路时,断路器的保护灵敏度不能满足,如何解决?目的:测试设计经验。答案:加大线路截面,加装漏电保护器,...
导线的允许载流量与
计算
电流
断路器整定
电流之间
如何
配合?
答:
断路器
的
整定
电流应为
计算
电流的1.2-2且小于导线的允许载流量。
空气开关
c32是多大
答:
C32 代表32A C63 代表63A 400V 为最高耐压 6000A指分断能力 常见的几种
空气开关
的规格型号有C16、C40、C32、C80、C60、C100、C120等几种,也是目前比较常用的几种空气开关规格型号。此外,除了这种家居装置的空气开关规格型号之外,还有用于工业上的空气开关,比较常用的就是DZ和DW系列,其规格型号有...
低压配电级数不宜超过三级,何为配电级数?
如何
定义?
答:
总配电到分配电,一条母线算一级,有放射式,树干式和链式之分。
刚刚毕业做电气的,也不知道
如何
根据图纸选择元件,哪位高人能详细的帮...
答:
如果
计算
所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。 已知笼型电动机容量,求算控制其的
断路器
脱扣
器整定
电流 口诀:断路器的脱扣器,整定电流容量倍;瞬时一般是二十,较小电机二十四;延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。说明...
漏电开关2p 63a是什么意思?
答:
2P指的是接线柱有两个,或者说控制两条线。63A是脱扣电流(即起跳电流)63安培。P,2P,3P等是指它的接线柱的数量(也可以说是控制几根线),1P,一进一出,2P,二进二出等。一般,家用220V,用1P和2P,380V用3P的。
请教资深电气工程师们一个问题:
断路器
一般
是怎么
选型的?塑壳断路器有很...
答:
磁芯,由于该杆的作用可以设定脱扣
整定值
。 五对辅助接点均为由动触头控制的换向触头。它们位于合闸装置下部的塑料盒内。 灭弧室包括角板,隔板和去离子板,以上这些都 安装在两块灭弧板之间。 当
断路器
由于过流或正常的分闸命令而分闸的话,推进机构将会带动动触头分闸。该推进机构同样作用于 5个...
什么是
断路器
非同期合闸
答:
断路器
非同期合闸是不在同一时间内合闸,造成了时间差,导致了三相负荷不平,造成强大的应力。断路器非同期合闸时,由于合闸冲击电流很大,巨大的冲击电流对发电机、变压器及对系统造成严重冲击。机组将发生强烈的振动,使待并发电机绕组变形、扭弯、绝缘崩裂、定子绕组并头套熔化,甚至将绕组烧毁。即使当时...
如何
选用交流接触器
答:
热继电器,其
整定
电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2 倍。
断路器
继电器 电机 配线 电机如何配线? (1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2 是它们的总电流。 (2)在线路50 米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量) (3)线路长越过50 米外导线截面:总电流除3....