44问答网
所有问题
当前搜索:
断路器整定值如何计算
断路器
的短路保护电流
整定值是怎么
回事?
答:
一般我们选择短路器是
断路器
的额定电流,也就是脱扣器的额定电流。整定电流所指的是断路器瞬时脱扣
器整定
电流倍数,一般配电用10倍额定电流,保护电机用12倍额定电流。脱扣器的整定电流值肯定大,因为它要起到保护的作用,当电流短路时电流非常大,要瞬间脱扣(也有延时类型的)。
框架
断路器
4000A
整定值
都为多少?
答:
没有一定的值,要按照系统情况进行
整定
。热保护要考虑电缆的热承受能力,热保护动作值应低于所接电缆热承受能力。短路短延时要考虑上下级配合,使上下级保护动作电流值相差1.2倍以上,或者相同电流下动作时间值相差200ms以上。瞬时主要考虑所接回路短路情况下的正确动作,确保保护线路末端短路时还能够可靠...
如何
选择
断路器
的额定电流值?
答:
(4)按照线路的最小短路电流来校验
断路器
动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路
整定
电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了一条)。(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。问:
空气开关
(...
热继电器的电流
整定值
指什么
答:
若电机超负荷运行,而超过它的
整定
电流,热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护电机。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
塑壳
断路器
调试是按什么标准的
答:
这是国家标准的 GB 14048-2 和IEC 60947-2
断路器
按用途分类,分配电型和电动机保护型两种 配电型 短路保护电流:10倍的
整定
电流In上下浮动20% 即10(1±20%)In,动作电流12In,不动作电流8In 电动机保护型 短路保护电流:12倍的整定电流In上下浮动20% 即12(1±20%)In,动作电流14...
断路器
ZN65--12
整定值怎么算
?出口侧CT变比:600/5A,PT变比:60,此断路器...
答:
整定值
是你所用的值,一般小于额定值,
断路器
的跳闸时间是厂家定好的,当电流达到跳闸电流时,才会经过一段时间跳闸。这与你选的型号决定
如何
调整漏电
断路器
的
整定
漏电电流?
答:
整定值
是设定的漏电电流值,是一种漏电保护。低压电网实施分级保护时,上,下级保护漏电动作时间应协调配合,以免造成越级跳闸。总保护器及中级保护器选用延时型的,漏电末级保护器选用快速动作型的。总保护,中级保护及末级保护间每级相隔延时0.2s。总保护器的额定动作电流值,宜选用有可调档次的,以便在...
框架
断路器
的
整定值
问题?请大神帮忙
答:
调整比较麻烦,0.7一1倍的额定电流不动作,瞬动电流是额定电流的3倍一6倍瞬时动作,如果要调整动作时间最好请厂家修改,否则导致
断路器
不能正常工作。还有就是断路器动作电流要调大,你可以选择大一号的2000A的比较合理。
施耐德
断路器整定值如何
调
答:
施耐德
断路器
的
整定值
调整步骤如下:1、旋转开关到其箭头指向需要设定的整定值。2、原本为800安培,箭头指向应为4,只要旋转该编码开关至其箭头指向7,即设定为1400安培,指向8即为1600安培。
高压真空
断路器整定值怎么
设置?有
计算
公式吗
答:
虽然保护动作,是
断路器
在跳闸,但什么条件下动作,动作多长时间却与断路器没有什么关系,就象我们“挨了板子,却与板子没有什么关系”一样;保护
整定值
是与被保护的设备和安装地点的电气情况相关联的;设备的正常运行电流决定了其保护的过电流值,安装地点的短路电流情况决定了其保护定值的速断值,还要...