断路器
的
整定
电流Ir几个参数之间关系
如何
,
怎么
调整?
答:
额定工作电流Ie:指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护等级等因素有关。有时被标识为In。额定电流
整定值
Ir:这是使用者通过
断路器
的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。比如ABB的...
空开
计算
公式
视频时间 02:19
...保护与过负荷保护的意义
如何
?各自的
整定值计算
原则
怎样
?
答:
过流保护器件分
断路器
和热继电器,前者的器件带有热元件变形动作和电磁动作机构,选择值应为负载额定值的1.5倍附近;后者只有热元件动作机构,动作较为延迟,设置值应为负载额定值的1~1.2倍附近。
什么是漏电
断路器
的漏电
整定
电流值
答:
整定值
是设定的漏电电流值,是一种漏电保护。漏电
断路器
漏电断路器(residual current circuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不...
高压配电柜
整定值如何计算
?
答:
高压柜的
定值计算
是根据所带负载的额定电流,然后再看电流互感器的额定变比得到的。高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品。主要包括高压
断路器
、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作...
在万能式
断路器
中,短路瞬时电流
整定值
为断路器额定电流In的多少倍,而...
答:
短路短延时电流一般
整定
为额定电流的7~10倍,过载电流一般为1.5被左右。可自由整定。分断尤其是短延时时流过的短路电流由于大电流产生大量的热并且分段时会产生电弧烧蚀触头等,但框架式
断路器
设计时就考虑了这种情况,而短路的情况又不会经常发生,所以一般使用不会对断路器寿命造成太大的影响…...
请教各位兄台一个关于
断路器整定
电流的问题
答:
根据你的负荷,同时考虑到
断路器
是主开关,要为下级断路器留下级差保护的余度,故 长延时可按1倍额定电流
整定
(2500A),时间需稍长(因为是进线主开关)可设120s;短延时电流设6倍额定电流,时间0.4s;瞬时电流10倍额定电流;接地故障需要看你断路器是否是四极断路器,如否,最好关闭;同时如负载...
万能
断路器
瞬时
整定
电流是什么意思啊
答:
是指
断路器整定
的动作电流。瞬时脱扣整定电流是额定电流的10倍,表示开关最大断流能力。整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,
整定值
是人为规定,根据电路、电网承受能力
计算
出的值。整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释...
断路器
的长延时电流
整定值
和约定动作电流
答:
容许有一定的误差,误差控制在俩条曲线之内。 另外由于
断路器
所处环境温度的不同,一般都会有一条降容曲线,如上图,比如额定电流为100A的断路器,如果此时环境温度为0度,则此时断路器的额定电流可以认为是122A左右,当电流在122A以下不应该跳闸。你的问题:长延时的
整定值
其实就是改变的额定电流,...
整定
电流的倍数是
如何
记
算
出来的
答:
(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的
整定
电流值应用口诀中“容量乘八除以七”
计算
。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调...