44问答网
所有问题
当前搜索:
松下伺服电机编码器接线图
松下伺服
用触屏怎么读取
编码器
位置
答:
脉冲读取。
松下伺服电机
大多是增量型
编码器
,输出脉冲输出比较多。如果是脉冲输出的直接可以进伺服控制器读取数据。如果不是脉冲输出的方式,读取编码器位置会非常的麻烦,建议修改成脉冲输出。
我需要用PLC控制来控制一个
伺服电机
控制方式是绝对位移控制 求驱动器...
答:
3KW的呢。。给你个三菱PLC的位置模式控制
接线图
主电路电线你要用2.5平的,前面加个交流接触器,在前面加个380变200的三相变压器,在变压器前端(或输出端也可以)加个马达断路器 这个是脉冲信号输入部分,用双绞屏蔽线。屏蔽层接13针脚 100号是接的PLC自身带的24V输出,他的电源比较干净没有干扰。
维纶触摸屏怎样控制安川
伺服电机
方向
答:
拿三科品牌的来说,可以用PLC接伺服驱动器控制
伺服电机
,用方向+脉冲控制,只需要PLC发出两个信号给伺服驱动器即可,其中一个输出点发出一定频率的脉冲来控制速度,另一个则通过PLC的一个输点有无输出来控制方向就好了。
松下伺服
绝对式
编码器
数据读取不到是什么原因?
答:
松下A6
电机
是将绝对式和增量式一体机。我们工厂使用的
松下伺服
也碰到过读取不到数据,自己也摸索了很久,还是没有解决,只能请专业人士帮助,跟我们的供应商上海会通技术人员沟通,他们指导我们首先看电机是否改成绝对值模式,另外电机是否有加电池,这些我们都做到了,最终还是发现我们的程序有问题,帮我们...
松下伺服电机
开机显示
编码器
通信故障怎么回事
答:
一般按以下三个步骤检查:1。
编码器
型号或者马达型号之类的参数是否设置正确,不匹配肯定通讯不上。检查参数确认一下。2。编码器电缆问题。编码器电缆没接好,电缆过长,未按电磁屏蔽标准
接线
等原因导致的通讯失败。检查电缆,可以找根好的电缆做试验。3。编码器损坏,这是最坏的情况,可以用替换法做...
请问这种是什么编码?波形为伺服驱动器与
松下伺服电机
之间
编码器
通信的波...
答:
BISS等,
松下
并没有强调他采用的是哪种编码,也有可能是自己的通信协议。如果您很想知道这种通信协议,可以将
伺服电机
后盖打开,查看电机尾部
编码器
型号,通过查询该编码器型号,有可能查到这种通信协议。另外,脉冲有负并不奇怪,这个跟测量贴图波形所设的参考地有关系,并不影响分析波形。
伺服电机
的
编码器
脉冲信号可以同时供给另一个PLC使用吗
答:
理论上说是可以的,直接接到PLC相应的模板上,但是可能会出现干扰的问题,造成反溃信号不准确,所以正常是没有人会那么做的。正常的方法是安装同轴双
编码器
,一个反溃给
伺服
驱动器,一个给PLC.CN2是脉冲编码器的输入口
松下电机
MSMF042L1U2M回零方向设置
答:
驱动器首先较快的向负方向移动,直到撞到负限位开关(N-OT)才减速停止;然后驱动器慢速返回,寻找目标零位位置。本回零方法的目标零位位置是离开限位开关后
编码器
的第一个C脉冲位置。一般
伺服电机
是可以支持多种回零方式的,例如电机使用的是增量编码器,那么可以选择通过C脉冲的回零方式;如果电机使用的是...
松下伺服电机
A5系列的
编码器
线数是多少?怎样有分辨率看出编码器的线数...
答:
松下伺服电机
A5系列的增量式
编码器
官方没有说明线数是多少,只说了是20位的增量式的编码器,分辨率是1048576。绝对式编码器与A4系列的分辨率一样都是17位的131072。分辨率等于1/(n*线数)。n是系统信号的细分数,是不小于一的整数,,“标准词汇应该叫分辨率”,相比之下“线数”确实不是一个有严格...
松下
A5
伺服
MSMJ042G1U,工作中
编码
线与驱动器烧了,伺服21.0报警,更换...
答:
伺服电机编码器
是否损坏
棣栭〉