我需要用PLC控制来控制一个伺服电机 控制方式是绝对位移控制 求驱动器X4接口如何接线 必须接的是哪些线

还有就是与+24V和0v有哪些触点 驱动器型号如图所示

3KW的呢。。给你个三菱PLC的位置模式控制接线图

主电路电线你要用2.5平的,前面加个交流接触器,在前面加个380变200的三相变压器,在变压器前端(或输出端也可以)加个马达断路器

这个是脉冲信号输入部分,用双绞屏蔽线。屏蔽层接13针脚

100号是接的PLC自身带的24V输出,他的电源比较干净没有干扰。PLC的24V0V接Y0,Y2的com。当然你如果就1个伺服可以用Y0,Y1,我是2路所以Y1用来给另一个伺服做脉冲

这个上1是直流24V的正极,2是直流24V的负极。KA2是伺服使能控制

KA3是脉冲计数器清零,KA4用来做伺服报警清除

132号接(39)脚的是伺服定位完成信号输入给PLC的

141接(37)脚是伺服报警信号输出,也是给PLC输入的。

NOT,POT是2个限位开关NPN常闭型。如果不用限位可以短接或改下参数。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-22
确认你的电机是不是绝对值编码器的,比如MDME302SCG,如果后缀是GCG就不行了。