西门子PLC与伺服驱动器如何接线?
西门子PLC 300,如何与伺服驱动器连接,实现控制伺服电机?我查了一下伺服启动器的线路如图,但是PLC应该连哪几个接口啊?还有第二个图里面的信号接口是什么用来控制的吗?
举报该问题
推荐答案 2020-01-13
我的经验(刚用过),使用西门子S7-1200/DC/DC/DC CPU,接法为:伺服控制X4,4脚与41脚之间接+24V电源(41接+,7接-与说明书正好相反,需注意),29脚接PLC使能控制,+24V信号有效,X4的1,4接PLC脉冲控制信号,2,6接PLC方向控制信号,其中伺服控制器的PR007需要设定为“3“,其余与电机的接线照说明书接好即可以通过PLC正常控制电机运动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GVDR636YDKDZRZK3GV.html
其他回答
第1个回答 2018-12-12
第二个图plc的继电器输出点直接控制就行。向伺服
使能
,报警清除,脉冲禁止,等关键失踪信号接点都是要接得
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-12-11
用手接
第3个回答 2018-12-12
接脉冲方向和报警信号就可以了
第4个回答 2018-12-11
看一下手册你就明白了
1
2
下一页
相似回答
PLC与伺服
电机的电路
接线
图
答:
方式1,若
PLC
信号为差分方式输出,则可以使用方式1,其优点信号抗干扰能力强,可进行远距离传输。若
驱动器
与PLC之间的距离较远,则推荐使用此种方式。方式2,PLC侧采用漏型输出。日系PLC多采用此种方式
接线
,如三菱。方式3,PLC侧采用源型输出。欧系PLC多采用此种方式接线,如
西门子
。
雷赛
伺服驱动器
与
西门子plc接线
方式
答:
伺服控制X4,4脚与41脚之间接+24V电源。
西门子公司规定雷赛伺服驱动器与西门子plc接线方式为伺服控制X4,4脚与41脚之间接+24V电源
。西门子股份公司(SIEMENSAG)创立于1847年。
西门子PLC
控制台达
伺服驱动器
-伺服驱动器控制伺服电机接口
和接线
...
答:
两种方式要么是模拟量控制,从PLC上的模拟输出口(±10V),连接到伺服驱动器的模拟输入端
,主要是用作速度控制。若要做位置控制,需要接PLC上的脉冲输出和方向输出端口,相应的在伺服驱动器上也有同样的输入接口,可参考技术手册上的接线方法。
松下
伺服
:
驱动器
MADHT1505E与
西门子PLC
S7-200做位置控制,
如何接线
。谢 ...
答:
Q0.0脉冲串1脚,Q0.2方向接2脚,7脚接+24V,4, 6, 8, 9, 29, 33脚接0V,自己去理解去吧,看看
伺服
说明书
大家正在搜
西门子plc与伺服驱动器接线图
西门子plc与三菱伺服驱动器接线
西门子伺服驱动器接线
西门子V90伺服驱动器接线方式
西门子伺服驱动器电源接线图
西门子驱动器接线
伺服驱动器西门子
西门子s120伺服驱动器
西门子伺服驱动器F7490
相关问题
请问,西门子S7-200PLC怎么和伺服驱动器接线,伺服驱动...
PLC与伺服电机的电路接线图
PLC与伺服驱动器接线图
西门子PLC控制台达伺服驱动器-伺服驱动器控制伺服电机接口和...
哪位高手有西门子PLC和时光科技伺服驱动器的接线图,可否给一...
西门子s7-200PLC怎么和伺服驱动器连接实现运动控制
西门子PLCS7-200与安川电机伺服驱动器的接线图
松下A5伺服控制器与西门子200PLC之间的接法