44问答网
所有问题
当前搜索:
桥架电井垂直间距
如图,能帮我讲解一下
电井
里面
桥架
的走向吗?
答:
如图,能帮我讲解一下
电井
里面
桥架
的走向吗? 10 一层桥架位置是直接往上,二层是接弱电设备箱,然后穿管接一层和三层?但是一层明明是直接穿的二层啊,到了二层后那个位置就没了,咋回事?... 一层桥架位置是直接往上,二层是接弱电设备箱,然后穿管接一层和三层?但是一层明明是直接穿的二层啊,到了二层后...
电井桥架
水平变
竖向
怎么办
答:
进行90度焊接即可。
桥架
两侧板及底板切割,然后向上或向下90度焊接,这样水平就转
垂直
了。按300乘100的模型,我们做水平,不是爬坡所以现在的重点就是底部,底部是水平桥架的关键。
电井
内消防电览和强电穿镀锌
桥架
规范要求
答:
受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。明敷设所穿封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施。消防双电源电缆、强电电缆等的具体要求详见《建筑电气设计规范》中金属线槽布线、电说
桥架
布线、
电气竖井
内布线等章节。
请问在
电井
内,是否有规范要求
桥架
每五层需要与接地扁铁用16㎜²的...
答:
木有。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 12.1.1 1 金属电缆
桥架
及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;2 3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
地下室
电井桥架
预埋大小应该看什么图纸
答:
正常来讲应该看土建图纸的。如果土建图纸没有,就只能根据电气图纸中
桥架
的规格进行预留。我一般会预留比桥架规格底宽及高各大30公分,及桥架两侧各留出15公分
强弱
电井桥架
旁挡水台的验收高度标准
答:
400mm。弱
电井
旁挡水台的验收高度标准为400mm为了防止雨水等液体流入井内,保证井内的弱电设备不受损坏,可以满足场合的要求,一些地区存在强降雨等天气现象,高度需提高,以更好地防止内部设备受损。
电井
内选用什么
桥架
?
答:
桥架
分水平和
垂直
两种。垂直电缆桥架用于电缆竖井内。也有些桥架厂家将垂直电缆竖井和垂直电缆桥架一并制造,到现场只要安装上就是了,不用另外再施工电缆竖井。控制电缆,用槽式、托盘式桥架敷设比较多。
电井
竖井铺设高低压电缆、动力电缆较多,用梯式桥架是最适合不过的了,散热性好,荷载能力强。竖井用...
童鞋们,电缆在
电井
内
桥架
敷设套用哪个定额啊,山东
答:
你用的是不是本定额啊。先套定额
桥架
安装再套电缆敷设 电力电缆沿支架、墙面卡设(10kV) 截面50mm2以内
急求消防图纸帮忙看看
桥架
预留孔的位置,感激不尽
答:
在图纸
电井
左上角的位置是
桥架
位置,桥架宽度150厚度100mm,预留洞从墙边100mm起开始,预留洞宽度及厚度都要增加50mm预留,孔洞尺寸200×150,每层都在画的相同的位置,下面是是模块接线箱。再下面是照明配电的强切功能
电井
里配电箱一般距地多高
答:
配电箱高度:安装高度。600mm:1400mm。800mm:1200mm。配电箱一般距地高度一般取决于配电箱的高度。
电井
里的线不到配电箱直接到灯具不影响灯具使用。但是,这样接非常危险。因为没有经过配电箱的空气开关或者闸刀,得不到过载保护。一旦灯具由于电压过高,或者出现短路,很容易造成电线熔毁引发火灾事故,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
多层桥架上下间距计算
桥架吊杆安装间距规范
桥架拉杆间距
高低压桥架间距规范
强电井桥架
电井桥架安装图集
电井里面的桥架安装
坚井桥架支架
坚井桥架安装规范