44问答网
所有问题
当前搜索:
油浸式变压器烧坏的原因
油浸式变压器
绕组温度不得超过多少
答:
最短,芯腿截面积更接近圆形,因此性能进一步提高,损耗降低,噪声降低,三项平衡,三次谐波分量减少。 但由于压力调节开关在水箱内部。 调节压力时,从外面看不到开关的触点。 反应现象有两种:接触不良,电路断路。 如果接触不好,负载过大时很容易
烧坏
开关。
油浸式变压器
是电力系统中的重要设备,主要用于...
63000KVA
油浸式变压器
长期停用日常维护内容有哪些?冷却方式:ONAF_百度...
答:
6.防止电击。电力
变压器的
电源一般通过架空线而来,而架空线很容易遭受雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。7.短路保护要可靠。变压器线圈或负载发生短路,变压器将承受相当大的短路电流,如果保护系统失灵或保护定值过大,就有可能
烧毁变压器
。为此,必须安装可靠的短路保护装置。8.保持良好的接地。对于采用保护...
请问地下变配电站为何不可装
油浸式的变压器
?
答:
变压器
油在高温下会分解释放出可燃性气体。地下变配电站不易散发这些气体,积聚到一定程度会发生爆炸。
怎样提高
油浸式变压器的
安装质量
答:
配电变压器为变电所的重要组件,
油浸式变压器
一般安装在单独的变压器室内。依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV,或20KV/220KV,一般发电厂用于带动带自身负载(比如磨煤机,引风机,送风机、循环水泵等)的厂用变压器也是油浸式变压器,它的变比是...
变压器
容易出现哪些事故和危害?
答:
变压器一般不容易出现故障,但是不合格的变压器就不好说了。对变压器危害比较大的是内部绝缘故障。一旦出现内部绝缘故障,会引起变压器内部放电,损坏变压器器身。同时,产生较大压力,严重时可以损坏箱体。内部绝缘故障除制造
原因
外,很大一部分原因是变压器外部短路造成的绕组变形。因此,应尽量减少
变压器的
外部...
油浸式变压器
绕组温度不得超过多少?
答:
油浸变压器
在规定的冷却条件下,可按铭牌规定运行,但顶层油温最高不得超过90℃,为防止变压器绝缘老化,绕组顶层油温一般不宜经常超过85℃,报警定值整定在80℃。油浸变压器硅钢片层间,由于长期浸入变压器,油能渗入其中,并且变压器油有弹性起缓冲作用,故油浸变压器噪声小。
...什么(非电量保护)是防止
变压器
内部故障等
原因什么
造成在?
答:
油浸式主变顶部的瓦斯继电器是防止变压器内部故障的保护装置。规程规定:对于容量为800kVA及以上的
油浸式变压器
和400kVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。瓦斯保护是变压器内部故障的主保护,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。...
油浸式变压器
油不会着火吗?着火点很高的吗
答:
虽然比较高 但也会着火 曾经在变电站工作时 因电焊引燃
变压器
油的经历 其实燃点也只有135度
油浸式
电力
变压器
一般允许温升是多少?和绝缘等级有关吗?
答:
油浸式
电力
变压器
运行中的允许温度应按上层油温来检查,上层油温的允许值不得超过95°C。为了防止变压器油劣化过速,上层油温不宜经常超过85°C。温度越高,绝缘老化越迅速而严重。绝缘等级除与使用电压等级有关外,还和所工作的温度有密切的关联。麻烦采纳,谢谢!
油浸式变压器
结构
是什么
呢?变压器太复杂了,有解释的吗
答:
油浸式变压器
是为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,可在户内外使用,是常见的配电组件。生活中最常见的配电变压器是油浸式变压器,它的主体结构由器身、油箱、冷却装置、保护装置和出线装置组成。图,油浸式变压器 器身包括铁芯、绕组(绕圈)、绝缘、引线和分接开关;油箱包括油箱本体和油箱附件...