44问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道水流指示器的作用
圆里面有个大写L在给排水图中是什么意思?
答:
综述:
水流指示器
根据《给水排水制图标准》(GB/T 50106-2001)规定,再
消防管道
图纸中圆圈里面一个L代表“水流指示器”。一般在平面图里出现,表示立管,一般后面会加数字,你可以配合到系统图里看。制图标准:《给水排水制图标准》是由中国建筑标准设计研究所编制,2001年11月1日由中华人民共和国建设...
关于
消防
预
作用
自动喷水系统原理
答:
管道
预
作用
电磁阀阀开启,管道气压降低,报警阀前端的压力高于后端,稳压
管路
向系统冲水,推动打开报警阀,报警阀上下形成水流动,经过水力警铃,警铃动作,同时压力开关动作,当水流到达
水流指示器
时,水流指示器动作。
消防
预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了...
消防
常识中延迟装置
有什么作用
?
答:
报警控制装置报警控制装置在自动喷水灭火系统中担负着探测火情、发出警报、启动系统和对系统工作状态监控
的作用
,主要由
水流指示器
、压力开关、水力警铃、延时器和火警按钮组成。其中水流指示器安装在展示厅每层的配水干管上,共3个。压力开关、水力警铃、延时器均在地下室的
消防
泵房。火警按钮安装在每层...
水流指示器
被监管是怎么回事?
答:
喷淋系统
管道
上一般有
水流指示器
和信号阀两种东西,这两种分别被一个监视模块连接到
消防
主机。根据国标,水流指示器必须参与喷淋系统的联动,也就是说,水流指示器在报警类型上不应该被设置为监管,一般设置为火警。信号阀只是显示阀门的开闭状态,可设置为监管。防止有人误关掉阀门,这样主机就可以显示这个...
水流指示
动作,
消防
主泵启动。
答:
水流就波动,
水流指示器
就会报警。第二种是把消防主机设备厂家或施工单位找来,要求他们把这套联动逻辑改成 任意一个区域湿式报警阀组上的压力开关动作 就启动消防水泵,这样水流指示器就成了一个单一的监视
消防管道水流
波动,不参加联动逻辑关系也就不会启动水泵了。
消防
工程中,
水流指示器
参与打压吗
答:
消防管道
试压目的是检查管道的安装质量,为检测管道是否存在漏点或者测定管道的承压情况,和
水流指示器
无关,因此可以不参与打压
末端试水装置
的作用
答:
作用
:1、模拟喷淋系统各个保护区最不利点处的喷头工作时,
水流指示器
、报警阀与压力开关、水利警铃的联动、复位性能。2、检测最不利点处喷头真实的工作压力是否到达到规定值。3、在规定时间内,最不利点处的喷头能否达到规范所规定的流量值。4、便于以后对
管道
冲洗及换水维护等。
喷淋
消防
泵系统的工作原理是怎样的
答:
一、湿式系统工作原理 湿式系统在准工作状态时,由
消防
水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持
管道
内充水的压力。发生火灾时,在火灾温度
的作用
下,闭式喷头的热敏感元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,
水流指示器
动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。...
消防
自动喷水系统的末端试水装置
的作用
是什么?
答:
要求在每个报警阀的供水最不利处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容,包括
水流指示器
、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水
管道
是否通畅,以及最不利点处的喷头工作压力等。”但笔者在设计和安装过程中也发现了规范上述内容有不妥之处,在这里和大家一起探讨。首先对上述测试内容进行分析...
消防管道
系统中的
水流指示器
装在管道的什么位置?装在管道的哪一端?
答:
消防
喷淋系统的
水流指示器
安装在楼层或者防火分区的分段信号阀后面300㎜以外的地方,规范要求的是水流指示器距离信号阀间距不小于300毫米。