44问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道水流指示器的作用
消防
系统上都
有什么
阀门?
作用
是什么? 如下阀门哪些有止回作用?
答:
3.
水流指示器
技改办公楼的自动喷淋灭火系统中,在每层楼的喷淋系统的配水干
管
的始点位置上都装设有一个水流指示器(图1-3中的编号17,型号:ZSJZ DN100)。水流指示器是借助于管网内的板式桨片探测水流信号,并将水流信号转换为开关信号;利用开关信号可以显示区域火灾或导通电警铃报警,起到区域火灾报警
的作用
,可以...
消防水流指示器
动作有几种可能?
答:
1、喷淋
管道
里有水正向流动;2、水流指示器出现机械故障,不能自动归位;3、
水流指示器的
输出接线端子有常开和常闭,误接到了常闭上;4、水流指示器模块的输入线短路;5、在该回路中,可能还有其它的设备地址与该水流指示器模块地址相同。
消防
栓系统中的高区和低区是互不相通的吗?是不是从泵房出来分出高低区...
答:
采用
消防
水泵时,在每个消火栓内设置消防按纽,灭火时用小锤击碎按钮上的玻璃小窗,按钮不受压而复位,从而通过控制电路启动消防水泵,水压增高,灭火
水管
有水,用水枪喷水灭火。采用气压给水装置时,由于采用了气压水罐,并以气水分离器来保证供水压力,所以水泵功率较小,可采用电接点压力表,通过测量供水...
...系统?闭式系统对管网布置和主要组件的布置
有什么
要求?
答:
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(
水流指示器
或压力开关)等组件,以及
管道
、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰...
消防
工程自喷!雨淋,湿式、干式、预
作用
都有些什么区别
答:
火灾发生时,在火场温度
的作用
下,闭式喷头的感温元件温升达到预定的动作温度范围时,喷头开启,喷水灭火。水在
管路
中流动后,打开湿式阀瓣,水经过延时器后通向水力警铃的通道,水流中水力警铃发出声响报警信号。与此同时,水力警铃前的压力开关信号及装在配
水管
始端上的
水流指示器
信号传送至报警控制器...
什么是指准工作状态时配水
管道
内不充水
答:
1、湿式系统:是指准工作壮态时
管道
内充满用启动系统的有压水的闭式系统。由闭式喷头、湿式报警阀组、管道系统、
水流指示器
、报警控制装置和末端试水装置、给水设备等组成。2、干式系统:是指准工作状态时配
水管
内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。主要由闭式喷头、管网、干式报警阀组、充气设备...
你知道哪些关于
消防
喷洒系统的知识?
答:
主要设施:人工控制系列
消防
喷淋系统组成部件由消防泵+水池+主干
管道
+喷淋头+末端排水装置组成。自动喷淋灭火系统的组成部件由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀+
水流指示器
+分支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成。消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及...
消防
系统的线路怎么接
答:
4、
消防
栓按钮:在没有消防中心时接起泵线,在规范中是接起泵线、报警线;实际接报警线。5、非消防电源强切配电箱:电源线、报警线。6、防火卷帘门:分两个时段关闭,第一个时段关闭一半,第二个时段全部关闭;电源线和报警线。7、防火阀:70°常开,280°常闭;电源线、报警线。8、
水流指示器
:...
为什么往酒店里
消防
喷头上挂东西,会造成紧急消防启动?
答:
住过酒店的小朋友都知道,酒店的天花板都有一个像花洒一样的
消防
喷头,这种东西遇见浓烟的时候会自动喷水,以防止着火,这种系统就叫做自动喷水灭火系统,它由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(
水流指示器
或压力开关)等组件,以及
管道
、供水设施组成,对于阻止火灾的发生有至关重要
的作用
。那么这种消防头...
信号蝶阀与
水流指示器
和减压孔板距离和安装顺序
答:
消防
喷淋的
水流指示器
安装位置:按水流方向过信号阀之后的距离大于300毫米。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平直管上,前后段
管道
均不小于该管段直径的5倍。从规范理解,两段减压孔板之间距离也应该大于该段管道直径5倍,且中间必须是直管,不能有弯头。减压孔板主要工作原理是对流体动力减压。当流动水...