44问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道水流指示器的作用
消防水流指示器的
水流方向怎么确定?
答:
是保障正常生产保证产品质量不可缺少的
管道
附件之一。其连接方式包括螺纹式;法兰式;焊接式。
水流指示器
也可用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆
水管
上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,但通常不用作启动
消防
水泵的控制开关。
利达的输入模块接
水流指示器
要连电阻吗
答:
水流指示器只需要接入输入模块就可以, 是监视模块,用来监视报警阀和水流指示器的动作信号的。
水流指示器的作用
,当管道里面有水流动,通过输入模块装这个信号接入报警控制器,发出信号。让值班室人员知道,
消防管道
里面有水流动作。
水流指示器
用什么模块
答:
问题七:
消防
水流指示器模块怎么接?进线和出线接怎么接。 使用信号输入模块,进线为报警总线,两根,出线与水流指示器信号常开点连接,两根 问题八:
水流指示器的作用
水流指示器,用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆
水管
上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控...
消防水流指示器
模块怎么接?进线和出线接怎么接。
答:
1、控制设备用输出模块,监视设备用输入模块,非编码探测设备用接口模块、手报与模块连接的应是信号蝶阀,
水流指示器
只表明水流方向。2、连接方式是通过
消防
电源。水流指示器接电源。3、水系统的信号蝶阀,一般有三根出线,一根公共,一根开,一根关。消防系统信号蝶阀是常开状态,所以把信号蝶阀开到位,用...
水流指示器
被监管是怎么回事?
答:
喷淋系统
管道
上一般有
水流指示器
和信号阀两种东西,这两种分别被一个监视模块连接到
消防
主机。根据国标,水流指示器必须参与喷淋系统的联动,也就是说,水流指示器在报警类型上不应该被设置为监管,一般设置为火警。信号阀只是显示阀门的开闭状态,可设置为监管。防止有人误关掉阀门,这样主机就可以显示这个...
请问
水流指示器
在哪个图纸里有?
答:
综述:
水流指示器
根据《给水排水制图标准》(GB/T 50106-2001)规定,再
消防管道
图纸中圆圈里面一个L代表“水流指示器”。一般在平面图里出现,表示立管,一般后面会加数字,你可以配合到系统图里看。制图标准:《给水排水制图标准》是由中国建筑标准设计研究所编制,2001年11月1日由中华人民共和国建设...
水流指示器
在给排水图纸上的表示方法?
答:
综述:
水流指示器
装置在平面图中怎么表示?
答:
综述:
水流指示器
漏水消防控制室主机有显示吗
答:
自动喷淋系统在正常工作状态下
水流指示器
是不动作的,漏水时
管道
内的压差会推动水流指示器桨片动作,动作信号会通过监视模块传给报警控制器。
检修更换
水流指示器
操作要领是什么?
答:
水流指示器
不复位,常见原因是浆片复位的挡块太小,此种情况往往不能简单地通过调节挡块来解决问题,因为很多是其它原因导致水流指示器不报警,但调试人员却误以为水流指示器灵敏度不够系挡块所致微动开关,此时必须先解决不报警的问题,才能调节挡块位置,使水流指示器工作正常;另外,因为水流指示器输出继电器...