44问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器与电流表
电流互感器与电流表
相距100米。22kw电机用多大的互感器和电流表...
答:
则相电流为 I = 22kw/220v/3= 33.3A 因为3相通常电流大致相等,电流检测只需检测一相,所以
互感器
可以用单相的 50A左右的。另外,交流电流远距离传输时,可能会影响精度。这是应为导线之间的电容会使电流泄露。当两根导线间的电容大时,会导致
电流表
的读数减少。所以 电流表在100米远处是否能用...
电流表
和三相
电表
共用一个
互感器
怎么接线
答:
电表和电流表共用互感器,采用串联接线,把
互感器和电流表
串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感...
请教两种
电流互感器
连接
电流表
的区别
答:
a:两相不完全星形接法(V型接法)。在中性点不接地的三相三线制电路中,广泛应用于测量三相电流、电能及过电压继电保护用。Ia+Ib=-Ic(相量上面的点打不出)。反映的是未接
电流互感器
那一相的电流。b:三相星形接线。能够反映各相的电流。用于复合一般不平衡的三相四线制系统如TN系统,供作三相...
请问一只
电流互感器
可以同时装
电流表
和电能表不?
答:
可以的。但满载或超负荷时计量误差会增加。
是不是所有
电流表
都得连接
电流互感器
答:
不是的,低压或者底电流的就不用
互感器
,直接串就行。并不是所有
电流表
都需要互感器变压。
100毫安
电流表
配多少安的
电流互感器
答:
要配大于100A的的互感器,可以选150/5的互感器3个,配互感器的表一般的是5A。电流是指一群电荷的流动。电流的大小称为电流强度,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(Ampere)。
电流互感器
是一个按比例扩大测量电能量程的特殊变压器,100/5 则表示一次侧电流可...
两个
电流互感器和
三个
电流表
测试三相电流
答:
L1侧流进,则A、C相CT二次侧K1端子分别接至A、C相
电流表
,A、C相电流表的另两个端子短接,然后再引一根线到B相电流表,最后B相电流表另一端子回到CT二次侧K2端子(两CT二次侧K2端子是短接在一起并接地的)。原理是在中性点不接地系统中三相电流之和为零,因此B相电流等于—(A+C)。
将
电流表
串联在电度表和
互感器
之间,对计量有影响吗?
答:
增加了
电流互感器
的二次负载,电流互感器实际二次负载应在额定负载的25%-100%之间,超出此范围会造成电流互感器计量准确性降低,另外就是增加了计量二次回路故障的可能性。
电流互感器
100/5
电流表
100/5 钳表测量电流为15A 互感器二次侧电流...
答:
钳表测量一次电流为15A
互感器
二次侧电流为0.75A。说明CT的变比还是没问题的。
电流表
不对应的可能性大。几种可能。1、CT或电流表有问题,最好是找专业人员校验一下。很简单的工作。2、注意有些穿心CT有标注,必须穿过多匝。3、注意钳表的说明,检测的读数的类型,是有效值?平均值?最大值?
电度表
与电流表
怎样,共用一套
电流互感器
可以吗?
答:
可以的 。但首先,电度表是用来精确计量用电量的,它接大负载电路时,必须用
电流互感器
;
电流表
是用来指示线路上的电流的,而电流表和电度表的内阻也不一定相同,所以电流表和电度表是不能共用一组互感器的,否则会引起计量和指示的不准确。也就是说,应该使用6块电流互感器。再来说,您的配电系统的...