44问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器与电流表
100毫安
电流表
配多少安的
电流互感器
答:
要配大于100A的的互感器,可以选150/5的互感器3个,配互感器的表一般的是5A。电流是指一群电荷的流动。电流的大小称为电流强度,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(Ampere)。
电流互感器
是一个按比例扩大测量电能量程的特殊变压器,100/5 则表示一次侧电流可...
请教
电流互感器
大小的选择
和电表
大小怎么选用?
答:
就是指互感器的一次侧即高压侧额定电压为10KV,二次侧即低压侧(接入仪表侧)额定电压为100V,100V是通用的标准电压。CT是
电流互感 器
,30/5A 是指一次侧额定电流三十安时二次侧电流是5安,5安是通用的标准电流。电力部门给你们装表时都要经过基本计算,有一公式:主变容量(445KVA)等于根号3倍的...
如何用
电流表
与
互感器
配合测量交流电流
答:
将
电流互感器
串联到线路里,互感器二次接上
电流表
,按电流互感器变比矫正电流表的读数即可。
电流表
和
互感器
的关系
答:
互感器有电压
互感器和电流互感器
。你这说的应该是电流互感器。
电流表
是串接在电流互感器二次侧的。一次的大电流通过线圈互感到二次线圈,然后通过串接在二次线上的电流表测量二次的小电流来计算一次电流的大小。这样避免和一次直接接触,安全性提高了!互感器有个比率,比如3000/1啊,75/5。前面数字...
电流表
和三相
电表
共用一个
互感器
怎么接线
答:
电表和电流表共用互感器,采用串联接线,把
互感器和电流表
串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感...
请教两种
电流互感器
连接
电流表
的区别
答:
a:两相不完全星形接法(V型接法)。在中性点不接地的三相三线制电路中,广泛应用于测量三相电流、电能及过电压继电保护用。Ia+Ib=-Ic(相量上面的点打不出)。反映的是未接
电流互感器
那一相的电流。b:三相星形接线。能够反映各相的电流。用于复合一般不平衡的三相四线制系统如TN系统,供作三相...
两个
电流互感器和
三个
电流表
测试三相电流
答:
L1侧流进,则A、C相CT二次侧K1端子分别接至A、C相
电流表
,A、C相电流表的另两个端子短接,然后再引一根线到B相电流表,最后B相电流表另一端子回到CT二次侧K2端子(两CT二次侧K2端子是短接在一起并接地的)。原理是在中性点不接地系统中三相电流之和为零,因此B相电流等于—(A+C)。
电流互感器
可以接两个
电流表
吗
答:
每个
电流互感器
只接一个
电流表
,联接两个电流表无论是串联还是并联都无法保证测量准确性与精度。
电流互感器
是安装在
电表
前面还是后面
答:
电流互感器原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接
电流表
、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,而
与电流互感器
的副边负载无关。由于副边接近于短路,所以原、副边电压U1和都很小,励磁电流I0也很小。电流互感器运行时,副边...
互感器
接电度表再接
电流表
,有何影响
答:
互感器
测电流精度与互感器二次回路电阻有关,回路中串入
电流表
后若导线总长度没增加多少也就是回路总电阻没增加多少,对测量精度没任何影响,电流表也可正常显示电流,电流表本身内阻极小可忽略不计。