44问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器额定电流怎么看
请问这个
电流互感器怎样看
倍率的?
答:
请点击输入图片描述 这个
电流互感器
的倍率是“可变”的,主要是
看怎么
使用。穿2次时的分辨率是100/5=20倍,从图中看,电缆是只穿了一次,所以是40倍。
正泰
电流互感器
BH-0.66 30I 这个电流比是
怎么看
答:
电流互感器
BH-0.66 30I 系列的电流比:75/5A、100/5A、150/5A、200/5A、250/5A、300/5A 精度0.5级、最高电压0.66kV、汇流排截面尺寸3X 10mm ,穿心匝数:1匝。除75/5A的
额定
负载为2.5VA外,其它均为5VA。
怎样
判断
电流互感器
的好坏
答:
好坏测量方式 先用万能表测下线圈有没有短路,接入电路工作,
电流互感器
输出直接接5A电流表,用钳表测母线的实际电流,对比电流表的电流,
知道
互感器的倍数乘以电流表应与钳表差不多,误差太大就是有问题。第一种方法 针对高压电流互感器:电流互感器的二次回路中只能带很小的阻抗,因此在正常工作时趋...
电流互感器怎么看
倍数?
答:
100/5/1=20倍。穿二匝倍率计算是 100/5/2=10倍。以此类推 用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。例如:电流比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为100/5=20倍。而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的电流是200A,那就是40倍了。计算
电流互感器
倍率:电流比:100/5 (...
电流互感器怎么看
倍数
答:
该方法是:互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5
电流互感器
1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍。5匝穿心,6倍。总之,用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是...
问题一:
如何
确定电表的倍数
看电流互感器
铭牌,如果是75比5的,_百度知 ...
答:
问题六:互感器电表
怎么看
倍数 互感器上标着呢,如100/5,就是20倍。具体你可以看一下浩宁电表网啦。问题七:三相四线有功电度表怎么看倍数,请详细说明,谢谢! 三相四线有功电度表怎么看倍数,倍数不看表,要
看电流互感器
变比。应该选着多大电流比的{电流互感器},由负搐决定。以你的电能表为...
电流
表和电压表的区别
答:
我觉得电流表和电压表是两种常用的电学测量仪器,它们的主要区别在于测量对象和测量原理。电流表主要用来测量电流的大小,其核心部件是一个
电流互感器
,它可以感知导线中的电流并转换为可读的数值。电压表则主要用于测量电压的大小,其核心部件是一个电压互感器,它可以感知电路两端的电压并转换为可读的数值。除了测量对象不...
电流互感器
倍数
怎么
确定
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,选择
互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流互感器怎么看
倍数?
答:
