答:
短路电流
的
计算
如下:若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同);若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑。若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑;若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑;若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算...
短路电流
是
怎样计算的
?
答:
短路电流
的
计算
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
短路电流
的
计算
?
答:
短路电流
的
计算
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
短路电流怎么计算
答:
短路电流
的
计算
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
两相
短路电流计算
公式
答:
两相
短路电流计算
公式介绍如下:两相短路电流计算公式:Id=Ue/2√(∑R)2+(∑X)2。短路电流是
电力系统
在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做...
三相
短路电流计算
公式?
答:
两相
短路电流计算
A,U=短路电压V,r=电源内阻(
线路
电阻)Ω
计算
时取决于电池(电源) 的内阻大小,和电线的阻值大小(一般用铜线约等于0)比如说电池电动势是1.5v,内阻是0.1欧,短路电流就是15A(对电池来说已经很大啦,想想电流表量程才多大呀)再比如说化学中的原电池,直接串连电源两极,电池短路,...
短路电流计算
口诀
答:
短路电流计算
口诀:系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量。例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1。当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5。当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0。系统容量单位:MVA。系统容量应由...
短路电流如何计算
答:
当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3 这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)掌握了以上知识,就能进行
短路电流计算
了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗
如何
得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电
线路
的电抗、企业变电所变压器的电抗,...
三相
短路电流怎样计算
?
答:
三相
短路电流计算
:起始短路电流周期分量有效值/KA In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑ 式中 Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),V。Z∑、R2∑、X2∑——
计算电路
总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、母线、及
线路
阻抗,mΩ。三相四线的联接方法:1.三相交流...