44问答网
所有问题
当前搜索:
电路短路电流怎么算
电路
中,求开路电压,
短路电流
答:
Uoc=-(2-0.5Uoc)x4+5,所以:Uoc=3V;5=Isc1x4+2xIsc1,有:Isc1=5/6A,所有,Isc=Isc1-2=-7/6A 故:RO=Uoc/Isc=-18/7欧姆。
220
电路怎么计算短路电流
答:
短路电流
,取决于电源容量和
线路
阻抗。由于后者与具本线路相关,如果忽略电感分量和开关接触电阻,你需要测量线路长度线径等参数才能
计算
。
有关戴维宁 诺顿
电路
中
短路电流
和开路电压的问题 开关闭合时,L端开 ...
答:
这是一个暂态
电路
求响应的问题,不需要
计算
L两端的开路电压、或
短路电流
,只需要计算L断开的两端,在电压源短路、电流源开路情况下的戴维南等效电阻Req即可:Req=4∥12+6=9(Ω)。由此求得电路的时间常数为:τ=L/Req=2/9(s)。根据换路定理:iL(0+)=iL(0-)=0。t=∞时,L相当于短路。
...等效
电路
?端口A、B的开口电压和
短路电流怎么算
?
答:
端口a,b即XMM1的+-极,而端口往左部份可以等效为戴维南等效
电路
,即开路电压Uoc(Uab)串联Ro(Rab)开口端a,b。XMM1为量度开口端电压仪器,跟
计算
等效电路无关。设 i,各支路电流如图,电压源置
短路 电流
源置开路,Rab=R2+(R1并R3)=4+4=8欧;戴维南等效电路就是32v串8欧开口端a,b。
短路
容量的计算要
怎么算
?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,那么此处的三相
短路电流
是:300/(1.732*10.5)约等于16KA。在无法取得
电力系统
的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的...
短路
容量的计算要
怎么算
?
答:
采用的假设条件为:(1)忽略发电机、调相机、变压器、架空
线路
、电缆线路等阻抗参数的电阻部分,并假定旋转电机的负序电抗等于正序电抗。66kV及以下的架空线路和电缆,当电阻与电抗之比R/X>0.3时,宜采用阻抗值。(2)发电机及调相机的正序电抗可采用t=0时的瞬态值(Xd"的饱和值)...
锂电池电压4.2V 内阻0.013欧 容量6Ah
怎么计算
他的瞬间
短路电流
答:
根据欧姆定律,电压除以内阻(内阻=电芯自身内阻+导线内阻)
三相
短路电流怎么计算
答:
当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3 这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)掌握了以上知识,就能进行
短路电流计算
了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗
如何
得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电
线路
的电抗、企业变电所变压器的电抗,...
这里的
短路电流怎么算
啊?
答:
短路时电流强度很大,往往会损坏电气设备或引起火灾。
电力系统
在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。其电流值远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的
短路电流
最大瞬时值可达额定电流的10~15倍...