答:
平行
桥架
30装伸缩节是有
规范
的。但不实用,绝大多数都没装。桥架一般2米一段,用连接片连接,其间己经有缝隙,能够桥架热胀冷缩用了。
桥架
内电缆敷设工程,桥架内电缆绑扎固定不
规范
、标识牌遗漏是什么原因...
答:
(2)施工过程控制不到位,随意敷设。二、纠正措施:(1)电缆
桥架
内电缆应在首尾两端、弯曲的两侧及每隔 5-10 米处设 置固定点,现场不满足要求的,应补增绑扎固定点。(2)电缆隧道及电缆
竖井
等进出两端,应补上遗漏的标志牌。三、预防措施:(1)根据《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002...
水电
井桥架
是什么意思
答:
专业生产
桥架
及配件。问题七:电气
竖井
内电缆桥架的支架计算? 根据
规范
要求:8.10 电缆桥架布线 8.10.4 电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5―3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大2m。假设电气竖井的高度是60m,固定点间距为2m,那么支架需要的数量是:(60/2)...
安装
施工镀锌铁
桥架
的主要工具有哪些
答:
桥架安装
主要施工方法 该工程桥架量大,且多为大宽度桥架,最大宽度1600mm,桥架安装按以下要求进行: a. 桥架安装保证横平竖直,同一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。 b. 桥架本体
接地
采用联接螺栓跨接软铜线实线,如为喷塑桥架,则需刮除喷塑层,以保证电气连续性。 c. 桥架固定采用底部与支架横担...
弱电
桥架
在上,强电桥架在下,水平架设距离是多少?
答:
规范:1、强弱电线缆不能安放在同一
桥架
内。2、强弱电桥度架安装要求一样。强电和弱电桥架一般设计都是分开。因为强度供回电时,强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场,影响弱电信号所以要分开,或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开。以上就是强电电缆桥架和弱电电缆桥架的用途答和
安装规范
,望采纳谢谢。
强电
桥架
在下弱电桥架在上,二根桥架应分开多少?
答:
4)电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。5)电缆
桥架安装
应水平,最大弧垂不应大于10毫米。《综合布线系统工程设计
规范
》:双方都在
接地
线槽内,380伏电力电缆,0~2kva时,最小间距为10mm;380伏电力电缆,2~5kva时,最小间距为80mm;380伏电力电缆,大于5kva时,最小间距...
电缆
竖井桥架
从上安到下吗
答:
在
竖井
里,可以沿竖井通长
安装桥架
,也可以沿竖井通长每隔一段距离安装支架,为固定电缆方便。如果仅仅是电缆,还是支架经济。
电气
竖井
内电缆
桥架
的支架数量计算方法是什么?
答:
根据
规范
要求:8.10 电缆
桥架
布线 8.10.4 电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5—3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大2m。假设电气
竖井
的高度是60m,固定点间距为2m,那么支架需要的数量是:(60/2) *2=60个 假设电气竖井的高度是60m,固定点间距为1.5m,那么...
电缆
桥架
竖向施工跟
竖井
内施工一样吗
答:
每层用电功率在25KW-35KW电缆在50-70mm²用电线穿刺夹连接是可以的。如果大于45KW电缆在95-240mm²以上再用穿刺夹连接就不行了。就要用
竖井
电缆
桥架
T接箱比较好。因为它是同排连接 电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固
写字楼照明用电,电线
桥架
敷设,电线还需穿管吗?
答:
穿出
桥架
时需要根据电缆尺寸穿稍大规格的钢管或者挠性管。
安装
要求 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,尚无专门的
规范
指导,各生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况...