西门子
s7-
200
系列的222cn这款
plc
可以
脉冲输出
吗?
答:
222继电器的版本是220V电压供电源 晶体管的是24V电源供电,
脉冲输出
有很多,有些说法不一样的。前个月给客户做方案,他也说脉冲输出,结果详细一问,是周期几十秒的脉冲……所以不是高频脉冲,对
PLC
的CPU要求就没啥,如果是高频脉冲,就要看是多少HZ的
200
只有两路高频脉冲,最高20KHZ ...
西门子
S7-
200
系列
PLC
怎么发
脉冲
控制电机,PTO应该怎么样设置。
答:
第一步,设置控制字节 你用Q0.0 就设置SMB67 Q0.1 就设置SMB77 字节位涵义你应该知道吧,第二步,设置脉冲周期 Q0.0 设置SMW68 Q0.1设置SMW78 第三步,设置脉冲个数Q0.0 设置SMD72 Q0.1设置SMD82 最后启动
脉冲输出
PLS指令 Q0.X 那项填你的输出端 0或者1 ...
请教一个关于
西门子200PLC
高速
脉冲输出
的问题。如何使用维纶触摸屏在线...
答:
PTO指令加设定值检测,如果
脉冲
量和脉冲宽设定改变就立即重置PTO
...输出的
PLC
除了P0.0和P0.1之外的输出点能
输出脉冲
吗?用哪个指令...
答:
西门子
S7-
200
的晶体管输出的
PLC
除了P0.0和P0.1之外的输出点不能用于告诉
脉冲输出
高速脉冲指令是 PLS 和 PTO
S7-
200
西门子PLC
,现在用
脉冲
控制步进电机转动,CPU是一次性发完脉冲信号...
答:
PLC
的Q0.0直接
输出脉冲
给驱动器,当有脉冲不断的输出时,电机才转动;社区:http://bbs.gongkong.com/
西门子200PLC
与三菱伺服
脉冲
控制,外部线如何接?说是不能直接接线的,不...
答:
200PLC
的
脉冲输出
是电源正极,三菱伺服控制器接受的脉冲信号是接到电源负极,所以不能直接接线。要转换。
在s7-
200
+smart+
plc
伺服控制系统中高速
脉冲输出
口可以任选择对吗...
答:
错,
西门子
S7-
200
SMART系列
PLC
的高速
脉冲输出
只有Q0.0,Q0.1,Q0.3这三个,别的输出口都是普通的输出口,不能输出高速脉冲信号。因此只能选择这3个中的一个,不是任何输出口都可以的。望采纳。。。
西门子PLC
s7-
200
PLS指令怎么
输出
无限个
脉冲
?
答:
就够了,一直
输出
两个
脉冲
西门子
S7-
200PLC
用Q0.0做
脉冲输出
点,请问步进电机方向用哪个点控制...
答:
Q0.0和Q0.1可以当两个高速
脉冲
,对应的可以用Q0.2和Q0.3来设定方向
西门子PLC脉冲输出
程序
答:
西门子PLC脉冲输出
有PTO/PWM两种模式,其中PTO分为多段PTO和单端PTO,硬件方面西门子属于PNP输出类型的PLC,CPU221/222/224/226最高脉冲输出频率为20KHz,CPU224XP最高可输出100KHz。具体程序资料如下(下方为自编程序,比系统向导的程序可控性更好)单段PTO首先要定义控制字节,脉冲周期,脉冲数:具体程序...