44问答网
所有问题
当前搜索:
西门子PLC计数器计数丢失
西门子PLC计数器
问题
答:
输入是接收上升信号,也就是说,当输入的信号由OFF变成ON了,
计数器
就计一个数,不管你这个由OFF变成ON的过程是上升沿还是脉冲信号,或者是置位的到的都可以。复位则是信号为ON就执行复位,你要是用上升沿,就复位一下,你要是用长动信号就会一直复位。望采纳。。。
西门子
S7-200系列
PLC计数器
的启动和复位分别由什么控制
答:
当激活启动输入端时,它允许
计数器计数
。当启动端失效时,计数器的当前值保持为常数,并且忽略时钟事件。当激活复位输入端时,计数器清除当前值并一直保持到复位端失效。如果在启动输入端无效的同时,复位信号被激活,则忽略复位信号,当前值保持不变。如果在复位信号被激活的同时,启动输入端被激活,当前值...
关于
西门子
s200
计数器
的问题
答:
西门子
200
PLC的
话,如果
计数器
累加到事先设定的一个值时,C0的常开触点就会闭合,常闭触点就会断开,这应该就是触点动作。计数器是一种能够记录脉冲数目的装置,是数字电路中最常用的逻辑部件。计数器在数字系统中主要是对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制的功能,同时兼有分频功能。计数器由...
西门子plc
高速
计数器
问题
答:
S7-200还是1200的?Q0.0你让他自锁不就行了,再加个时间定时器,时间到了后先复位HSC,再用个常闭切断Q0.0的自锁。用Q0.0触发内部
计数器
,记住是普通的,不需要HSC,而后move值进去就行了。
学习
西门子
200
plc
不久,想请教大家高速
计数器
的当前值等于预置值时,产生...
答:
在
西门子
200中有HSC0~HSC5这6个高速
计数器
,每一个当前值等于预置指所对应12、13、16、29、32、33号中断事件,纠正一下,西门子没有计数中断,高速计数器(高速脉冲输入)和高速脉冲输出统称为高速处理中断。
西门子
300
plc
高速
计数器
怎么中断 oB40
答:
西门子
300
plc
高速
计数器
中断 oB40的方法:在初始化时设置初始计数方向和计数的预置值,允许全局中断,设置在当前值等于预置值时启动中断程序。在当前值等于设定值时,系统程序自动调用中断程序。在中断程序中,修改有关的
PLC
开关量输出点的状态,写入新的预置值和计数方向,清除高速计数器的当前值。可以多次...
plc
如何实现
计数
清零功能的?
答:
在组合逻辑,编辑清零动作。添加检测输入X1通,再添加赋值运算,属性框中选择Ra_时序
计数
变量,赋值寄存器ID为0,也就是对时序环0的计数变量进行运算,Ra[0]=D[0]+D[0],D表示数值,0+0=0。赋值运算属性设置:【程序调试】当所有的程序编辑完成之后,我们就可以将程序通过串口下发至
PLC
中,程序...
西门子PLC
运行中会没有输入输出,SF/DIAG显示红色报警,断电一两分钟后恢...
答:
3. 同样,如果使用了如M1034.4的地址,但CPU仅能使用512MB的内存,也可能引发报警。4. 其他常见的地址问题包括对输入I、PI的使用,以及对输出Q、PQ、定时器和
计数器
等的引用。5. 当然,故障原因也可能与其他因素有关,如组态设置与实际硬件配置不符等。6. 若在程序中使用了I、Q地址,而
PLC
实际...
西门子PLC计数器
问题
答:
定时器当前值是一直传送,传送的值为T97的当前值。当前值 随时间递增
西门子
加减
计数器
和比较指令的问题?
答:
看软件截图这是200 SMART的编程软件,比老式S7-200用着方便,直接集成了PN口 SM0.5是个系统自带的脉冲点,1秒周期,占空比50 M10.0接通时,
计数器
C1每一秒增加一个数,但是当数值增加到11时,C1小于等于10的比较指令不再满足,此时即使M10.0继续保持接通状态,计数器数值也不再继续增加了 M10.0断开...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
PLC一个月后自动删除数据
西门子计数器不工作
plc丢步怎么处理
西门子计数器怎么使用