44问答网
所有问题
当前搜索:
西门子PLC计数器计数丢失
西门子plc
启动后开始
计数计数
道一万次后停机
答:
你好!一个内部常闭开关量接到电机的使能,用
计数器
(保持)计数,一边计数一边和10000作比较,相等的时候,输出一个位,用这个位将前面那个常闭的点置位,电机停转。点的复位自己做个密码比较,相等就将内部开关量复位。我的回答你还满意吗~~
西门子PLC
编程的问题,以10Hz的频率,6秒内扫描出40个超出比较器的值,用...
答:
1、制作一个6秒钟一亮一灭的定时
器
。2、当该定时器有上升沿或者下降沿时,将MW10重新置为40。注意,是在没有故障的情况下,才重新置位此数。3、I0.1是你的故障输入点。当有输入点的上升沿时 ,将MW10内的数减掉1.;4、不管在任何时候 只要MW10出现了低于0的值,也就是表示6秒内故障I0...
西门子
200
plc计数器
每次递增不是1怎么做
答:
计数器
只能每次递增1,否则你可以使用加法指令来实现每次递增不是1的 方式。
西门子PLC
程序中SM表示什么意思?
答:
西门子PLC
中SM是特殊标志继电器。特殊标志继电器用“SM”表示,特殊标志继电器区根据功能和性质不同具有位、字节、字和双字操作方式。其中SMB0、SMB1为系统状态字,只能读取其中的状态数据,不能改写,可以位寻址。系统状态字中部分常用的标志位说明如下:SM0.0:始终接通;SM0.1:首次扫描为1,以后为0...
怎样用
西门子plc
做一个生产
计数
,第二天自动清零
答:
我有个个思路你试试对不对。一天24个小时算你两班倒上八下八,
西门子
应该有时钟指令,你也可以用时间指令,假如记时间60秒一分钟接通计数一次然后60次一小时,一小时在接通下一个
计数器
24次为一天24小时。24次接通一次清零指令。有点绕但是思路是正确的,如果你连接了触摸屏就不用这么费事了,做个...
plc西门子
如何监控定时器,
计数器
的现行值和设定值
答:
把背景DB块中的设定值和现行值连接到上位机就能监控了,或者把设定值和现行值连接两个变量,再把变量连接到上位机也行
西门子plc
200怎么
计数
?
答:
否则,
计数器
位关闭。当"复原"(R)输入打开或执行"复原"指令时,计数器被复原。达到PV时,CTUD计数器停止计数。计数器范围:Cxxx=C0 至 C255 在STL中,CTUD复原输入是堆栈顶值,向下计数输入是装载在第二个堆栈位置的值,向上计数输入是装载在第三个堆栈位置的值。可编程逻辑控制器,简称
PLC
,它...
求问
西门子PLC
高速
计数器
预置值可以为零吗?
答:
西门子PLC
高速
计数器
预置值可以设为零,这个要根据你使用高速计数器的目的而定。每台高速计数器都有一个32位当前值和一个32位预设值,当前值和预设值均为带符号的整数值。所有计数器模式均支持当前值等于预设值中断,使用外部复原输入的计数器模式支持将外部复原现用中断。除模式0、1和2以外的所有计数器...
ABB变频器干扰
西门子PLC
高速
计数
怎么解决?
答:
7、RS485通讯口与上位机相连一定要采用光电隔离的传输方式,以提高通信系统的抗干扰性能。8、外配计算机或仪器、仪表的供电要和变频器的动力装置供电分开,尽量避免共享一个内部变压器。9、在受干扰的仪表设备方面也要进行独立屏蔽,市场上的温控器、PID调节器、
PLC
、传感器或变送器等仪表,都要加装金属...
s7—200系列
plc
共有几种类型
计数器
都有何特点
答:
西门子
S7-200
PLC的计数器
共有255个计数器(不包括高速计数器)可以使用,计数的形式可以分为“加计数”、“减计数”与“加减计数”3类。(1)加计数(CTU)加计数是通过获取计数输入信号的上升沿进行加法计数的计数方法。计数输入信号每出现一次上升沿,计数器从0开始加“1”,当计数达到设定值(PV)...